标题: 电子线1007、1015问题请教 [打印本页] 作者: 豆浆油条 时间: 2010-9-8 16:53 标题: 电子线1007、1015问题请教 电源适配器内部(AC输入)会用到电子线,不知道用1007还是1015好,据说1007只有基本绝缘作用,1015有加强绝缘的作用,但不知道这个是怎么判别出来的,证书里面没有提到阿!作者: Andy.Yang 时间: 2010-9-8 16:58
1007, and 1015, you can see their style pages, normally, the insulation thickness is different, and 1015 is thicker than 1007, but I don't think 1015 has the reinforced insulation, from my side, both of these two kinds of AWM only have the basic insulation, if other tube or something like this is added, then we can call it has reinforced insulation...作者: 上水白龙 时间: 2010-9-8 17:24
同样线号的1015与1007相比,前者的绝缘层厚度比后者要大,所以外径也大。还有额定参数方面,前者的电压及温度是600V, 105℃,而后者为300V, 80℃. 一般情况下建议用1015, 具体用哪个线号你自己定,我们通常用 22 AWG.作者: 豆浆油条 时间: 2010-9-9 08:40
谢谢楼上两位热心的朋友,但我需要的问题还没有解答,还请高手指教作者: Honeybee 时间: 2010-9-9 09:08
1007和1015的具体绝缘厚度如下:! w* R" l( B, l2 j9 S0 f
1007:Insulation PVC, 15 mils minimum average, 13 mils minimum at any point. & J' A- h. S# W% z" ?6 u
1015:Insulation PVC, 30-9 AWG conductor size 30 mils min average, 27 mils minimum at any point ! B0 D$ D, R1 e5 ~) y
8 m' M$ \/ q* J6 a; d* Q1mil=0.0254mm , 13mils=0.33mm, 27mils=0.686mm U7 F: f) H) ]) R) `3 E + Y, [1 c$ c: g9 c7 P根据EN 60950-1, Cl. 2.10.5.12: % X! v2 Z# C, `9 yFor BASIC INSULATION, SUPPLEMENTARY INSULATION or REINFORCED INSULATION, the insulation 0 p. Q6 j/ r! A0 H: m
on the wire shall either: 4 k( j- s0 g, ?8 o4 O0 O
− have a thickness of at least of 0,4 mm provided by a single layer作者: 豆浆油条 时间: 2010-9-9 10:20
UL 也是这么算的吗?就因为这一点?作者: fjapple 时间: 2010-9-9 10:45
没见过能这么算的呀,而且2.10.5.12 是针对 wire in wound components,应该指的是变压器,马达等此类东东里面的线材吧。! {0 x# }; G( ]. I3 @: s3 `
6 L5 _- ?( z$ z8 S% z* P' A( B7 T
好像所有的线材都是只有基本绝缘的呢,如果要实现加强绝缘,只能通过包热缩套管或绝缘胶带之类的来实现双重绝缘了。% u- R! a8 ^' [+ h
9 Y: _; F2 k2 V* u: o 以上只是我的个人意见哦作者: fjapple 时间: 2010-9-9 10:49
不过,我也很疑惑的是,虽然有些工程师说所有的线材都是只有基本绝缘的,但似乎很多东东的初级线也没见加套管呀。矛盾中。 / ?7 V9 }: S3 w7 W& n3 c5 k$ v4 f( m% W2 S8 _7 \& W$ |
我想还是要看线材厚度是否有0.4mm,但应是依据固体绝缘来考量的,而不是2.10.5.12.* g/ ?' ]) t n" p' h
% U2 }, P8 C1 e( [
求正解。