引用第1楼天涯人于2010-09-02 14:39发表的 :
这个问题得请教你们公司的研发工程师,对他们来讲应该不是什么问题!
引用第11楼ye_lin86于2010-09-06 20:37发表的 :
请问LPS这一项你们都是怎么测试的呢?
引用第13楼fjapple于2010-09-09 15:55发表的 :9 W5 W: }+ f- d: q
你们的视在功率是直接读出来的吗?看来你们的电子负载比较先进可以读出输出功率。我见过的是在电源饱和之前的电流值和对应的电压值相乘来计算最后得到最大输出功率
引用第15楼powerlg于2010-09-13 11:23发表的 :
楼主 你好!
我问下。2.5章节中的内在受限制电源和非内在受限制电源的区别是什么?仅仅是有无过电流保护装置的关系吗?还是通过别的依据来判断的?还有就是LPS电源的限值规定是根据什么来确定的?(这个问题我只是想了解一下,我自己想可能是实验室实践的结果,所以请告诉我目的即可)/ i8 v& {. f1 R- a' m
谢谢了。
引用第20楼redangel226于2010-09-21 13:13发表的 :
若真的一直改不過的話, 看是不是可以考慮再輸出端在加一個慢段的FUSE, 改以Table 2C來判定就一定可以符合的
引用第5楼人淡如菊于2010-09-02 15:11发表的 :
LPS不一定非要通过的。
引用第22楼williams2008于2010-09-25 16:18发表的 :2 G1 e, X9 e X. Z' n' ]
- }; W6 c9 E7 J3 @
同意,做LPS 就是证明此电源相对安全,因为它输出地电流比较小,危害相对也比较小,
可以忽略电子元器件的异常测试。
引用第18楼June.Zhao于2010-09-20 10:10发表的 :/ [8 ^8 b6 G" ?" r
+ X" j9 \ t3 R
标准数据是依据保险丝在2.1倍的额定电流时,120秒内会动作来制作的
引用第15楼powerlg于2010-09-13 11:23发表的 :
楼主 你好! h' A2 I; ]3 M
我问下。2.5章节中的内在受限制电源和非内在受限制电源的区别是什么?仅仅是有无过电流保护装置的关系吗?还是通过别的依据来判断的?还有就是LPS电源的限值规定是根据什么来确定的?(这个问题我只是想了解一下,我自己想可能是实验室实践的结果,所以请告诉我目的即可)/ R* Y" @' C! [' {0 Q" y
谢谢了。
wxb9809 发表于 2010-9-26 14:16 6 d u1 {8 ?* h i8 ^: r6 v
可以考虑调节输出的限流部分,如果产品通过了LPS,那么后续被供电的产品可以不要求防火,HB即可
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |