安规网

标题: 系统配线 [打印本页]

作者: kinglxj    时间: 2007-10-8 10:57
标题: 系统配线
系统:
  ]! l) R$ ?+ U: {1.  30KW,单相,输出220V/相
( H- R- F" s. X8 x$ j0 i3 C+ i2.  40KW,三相,输出220V/相
! t6 K! x/ p* ~  g# x长时间运行。
/ r. s* u: e: |( t2 ^6 r0 p* H; _
& x* e1 ?5 ~4 z! {- e
( p( T5 p$ @5 A& A" j; i配线截面积一般需要多少最合适?
% V9 J' G' \" e: U: G% _+ S* z% u8 k( }2 w6 Y
我25度认为25平方?行么?8 b+ B: l4 l- r3 G  t. v1 y2 c
  40度认为30平方?行么?
) q) v: J9 x( a+ D6 Q最细是多少,在那个标准那里找到?5 d" A- c2 g6 m0 |6 C$ O: A/ |
考虑通用性。
作者: 李云峰    时间: 2007-10-8 11:11
你参考一下大侠!
作者: kinglxj    时间: 2007-10-8 11:49
引用第1楼新王龙李云峰于2007-10-08 11:11发表的  :, c8 ~8 m/ I# U% g8 b  c1 t0 r
你参考一下大侠!

3 h4 Z' S+ l" {谢谢龙王,(当我提出问题时就猜想到龙王会出现)6 X4 c# E- B% a( Z: I

6 ^( H' l( o4 S0 E4 B" P2 N/ b但是这个是铜线的,有铝线的么?
作者: 李云峰    时间: 2007-10-8 12:32
不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!3 X# f' ~$ Y7 I6 m
* r4 v5 n9 D. ]- h# Y0 M! H# h
导线载流量的计算口诀
# i1 t+ a( j( U" ]2 N! u0 D- T! T  F" R3 w2 B! g
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
: X1 F0 j( T( ?  r3 Q; d' H: h* Y4 }: l  O" s' n( a3 P
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
! G) n2 R( a' k9 Y10下五,100上二,
0 N- b$ d& p: j$ d7 z25、35,四、三界,. 5 D: k3 I5 j7 X. ^6 p1 c6 @
70、95,两倍半。 $ E3 r. Z0 x) ~) M6 [/ ]. \
穿管、温度,八、九折。
4 \8 }/ P- k) `0 a) y裸线加一半。 ! [! @& m! j- @1 g( W& n
铜线升级算。
4 E+ J3 E$ a9 v# K* N) i8 t- k) ~& K
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: + m  N/ Y9 f* \# H) L# W2 J
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
/ E1 A2 v$ \. ?- k% ]5 f6 z3 W# K(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
7 b" Y- O) z( T% T# Q1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
! I) L4 ~+ s! _: U# W﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 5 [2 s7 }& D; a; V
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
* C* @) u5 X' C$ d3 y
5 U* S" R7 @) ~. V2 D$ j5 t: D. g现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 . S# j- P: ^9 R6 k& t
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: ' W( p0 n5 Q- m4 ^9 x+ h1 U% W6 h
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
2 \4 r6 S/ v$ Y0 \" H2 P当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; ( m5 ^" @) B' h$ F* T
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; " V; `+ L% b3 o# y$ S
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 5 e  p$ o! ~, _0 S
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
0 G! X3 K4 P1 b9 n  ~# [. V, }关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 ; R/ V% a: H0 c
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:   g2 i, Q, G5 w" {& ~
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 $ E4 [7 E, l3 W2 R
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
" z6 u; Q5 y) m/ g2 Z: Q- Y例如对裸铝线载流量的计算:
/ H9 Y: g& G6 v; c+ b当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 ) o. c; ], X) J8 {% v
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
/ r) C& o: Y! G8 G2 r$ ?) p例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
! G* T4 ^4 S# H; E( v对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 8 m6 b2 {% w6 v  N
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得