安规网

标题: 还是电源线 [打印本页]

作者: zys770    时间: 2010-8-12 14:09
标题: 还是电源线
GB4706.1     25.7章要求表面金属温升超过75K就不能用聚氯乙烯线,而要用橡胶线& m6 T9 |" d1 B$ _
8 W; Z3 v  |) B) y

8 @0 f# _* Y/ D1 ^1 l( n( {( oModel:H05RR-F        Rating:65℃    300/300V 450/750V
0 d7 s0 j' _' S9 c- h5 q3 k3 p) t3 m' z8 I7 r- N

# J% f: h: S2 V6 bModel:H05VV-F, H05VVH2-F, A05VV-FRating:70℃ 300/300V 300/500V; _5 @, _8 V  n- B

$ V$ \+ _1 Q- y  B' P+ h8 c6 H2 ^6 k' s9 m% d

/ t3 I; U. Q3 J8 a从上面看的话PVC线的温度还高过橡胶线,什么原因呢,
, U' A; r6 n& T, _: k, G5 I3 J以前我还以为橡胶线有200度了,看来我的认识是错误的。4 O1 k+ l, q. Y" M, H) }
! b" g$ m$ T# e* i5 m
问一下大家有没有高温一点的电源线,11章如果电源线分叉口的温升有130度,那有什么电源线可以用呢
作者: 杨柳风    时间: 2010-8-12 14:24
这个我一直也是有疑问, Rubber的温度怎么是65度, PVC的反而高些?请高手指教.
作者: wwnw_007    时间: 2010-8-12 14:41
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
作者: 杨柳风    时间: 2010-8-12 14:44
引用第2楼wwnw_007于2010-08-12 14:41发表的  :- V4 m' u  \: a: y1 F5 m
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
大哥, 你老是这样不痛不痒的说句话,你要是知道原因,你就说详细点.
作者: mahatma.yao    时间: 2010-8-12 15:27
二楼说的有道理,温度是一方面PVC在65度-85度之间就开始软化了,140度就开始分解了,而橡胶通常使用温度是120度以内,# H0 L' n/ i# J
机械性能也要考滤,还有使用坏境等
作者: 雨花石    时间: 2010-8-12 16:27
1. 从楼主所举的例子是没错,但并不表示所有的橡胶线的温度都 低于PVC线
- Y1 K+ W8 x3 ]% x2. 单从灯具中对两类线的温度要求橡胶线的温度限值远高于PVC线,对于没有T标的PVC一般默认是90°限值,而橡胶线则有170°,所以对于所举例子不能表达全部信息;
: Z' c/ H+ G% e; q- p, L- A% p( i3. 对于温度要求高的产品可以用高温线,如果分叉口的温度达到130°那么其它部位的温度将是更高,此时您所考虑的不单是线的限值了,还有其它元件的温度,所以这样单分析的话没什么结果。
作者: zys770    时间: 2010-8-12 16:43
引用第5楼雨花石于2010-08-12 16:27发表的  :
4 B9 e- s, v1 R# g5 S8 `  Z1. 从楼主所举的例子是没错,但并不表示所有的橡胶线的温度都 低于PVC线+ \" Y, c" j& j5 T" O
2. 单从灯具中对两类线的温度要求橡胶线的温度限值远高于PVC线,对于没有T标的PVC一般默认是90°限值,而橡胶线则有170°,所以对于所举例子不能表达全部信息;7 J  `' u$ T8 U  g
3. 对于温度要求高的产品可以用高温线,如果分叉口的温度达到130°那么其它部位的温度将是更高,此时您所考虑的不单是线的限值了,还有其它元件的温度,所以这样单分析的话没什么结果。
7 C% \  I' p1 n% [5 k( ~7 k, I

1 O1 ~, F4 Q2 |6 Z$ b9 Y7 q/ W( z/ f2 B. r# D, K: N: l1 o
请教第2点没有T标的橡胶线做GS可以吗,那不是要做随机测试,( i. E, e8 }; J
有没有标准的型号?