安规网

标题: 吊线可否用单支线? [打印本页]

作者: luojiawei142    时间: 2007-10-7 11:10
标题: 吊线可否用单支线?
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
! e% @3 R. c% O' z  }4 p1、请问此单支线是否可以作为吊线?
- C- [7 M9 t- T2 |2 Y2、此线可作为外部线吗?9 z5 m$ ^' I+ I
3、外部线与内部线有何区别?4 @$ |1 t3 Y! A, T% z0 a
4、外部接线具体有何要求?
作者: feike008    时间: 2007-10-9 08:50
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :
* w+ d$ v4 j+ N. \; [# w我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。8 u9 t1 C% v2 w! L
1、请问此单支线是否可以作为吊线?* V; ~0 q; K* n4 h9 ~( G. e2 h* }4 ~
2、此线可作为外部线吗?
8 L6 I  H4 `2 \, z! O- F; z3、外部线与内部线有何区别?# t5 ~/ b: o4 j9 Y" R
4、外部接线具体有何要求?
0 a! M- l- K% s9 @6 Q.......
' k% Z7 X% m, V& d2 }
以EN60598为例:
; u- z/ n3 Z* \4 I- _. k  `& J- g  q( O* w2 |3 S
1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.
" b+ q' k* y5 T- i- x2, 可以作为外部线。
% v) `( S. S) j( |# i# n- s3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。7 d* S4 k+ z+ g+ u( n- y( J
4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2