安规网

标题: pcb板上变压器的初次级间距离为什么要7mm? [打印本页]

作者: lin9835    时间: 2010-7-28 09:47
标题: pcb板上变压器的初次级间距离为什么要7mm?
pcb板上变压器的初次级间距离为什么要7mm?原理是什么?
作者: jonry    时间: 2010-7-28 09:52
请告诉:变压器初次级的最大工作电压的Urms, Upeak值各是多少?
作者: barry-xu    时间: 2010-7-28 10:30
根据工作电压,电报间隙能过TABLE 2K, TABLE 2L, 爬电能过TABLE 2N来算!
作者: IEC60065    时间: 2010-7-28 11:20
根据工作电压的圴方根值来确认爬电距离,峰值来确认电气间隙
作者: lin9835    时间: 2010-7-28 15:08
220V输入整流滤波后大概有400V左右,峰值不知多少?
2 @' M  {9 c1 I+ `0 [0 `; P. _L与N之间只要3mm距离,不知初次为什么要那么大距离?
作者: lanfeiyuner    时间: 2010-7-29 09:04
引用第4楼lin9835于2010-07-28 15:08发表的  :
! N' f, j/ K  \220V输入整流滤波后大概有400V左右,峰值不知多少?0 ^5 N$ }/ Z. s3 C
L与N之间只要3mm距离,不知初次为什么要那么大距离?
LN只要基本绝缘,而初次级则需要加强绝缘.5 r/ L9 q8 Z7 q9 E+ F! u: J
而且初次级的RMS比LN之间会高些.
作者: yuqijun    时间: 2010-7-29 16:43
呵,说得人挺多,L-N间有2.5就够了(楼主说得输入电压值),至于初次级的距离,先测出RMS值和PEAK值再讨论是多少吧,
作者: lin9835    时间: 2010-7-30 10:23
有没有具体的关于爬电距离、电气间隙的表(或计算公式)。发一份给我,在这谢了!!!
$ j3 n; P6 ?* m) d: ]* e  U
% e* q( u2 @' JXXX@163.com
作者: yuqijun    时间: 2010-7-31 10:27
呵,楼主有没有标准呀,60950的标准,在标准里有明确要求的
作者: superleaf    时间: 2010-8-2 18:07
好好看看标准,标准说得清楚,7mm的话,Urms和Upeak应该都比较大了
作者: nessil    时间: 2010-8-2 22:42
楼主要先讲明用什么标准进行测试啦,60065和950的要求是不一样的。要是950的电源,那要看Vpeak和Vrms,按照表2H和2J来查间隙,根据Vrms和表2L来查爬距,记得爬距不小于间隙限值就好了
作者: peter1715    时间: 2010-8-2 22:50
电气距离需要根据工作电压来确定的
作者: tooke    时间: 2010-11-15 21:07
学习。。。。