标题: 关于EN 60204-1中的PELV接地问题 [打印本页] 作者: diablo884 时间: 2010-7-19 16:24 标题: 关于EN 60204-1中的PELV接地问题 请问各位高手, 在EN 60204-1, 6.4.1 b中有下面一句话, 电路的一侧或电源的一点要连到保护链接电路上, 这个点是指那一点?二次侧0V还是电源本生要有接地?如果不接地就不算PELV了吗??9 N; J8 t, }4 n v0 I; P
one side of the circuit or one point of the source of the supply of that circuit shall be' {! h% q6 [7 \( \, K3 M- {( D5 m
connected to the protective bonding circuit;作者: powerlg 时间: 2010-7-20 17:27
楼主提的真好!我也是一知半解的。只知道PELV与SELV电路的区别在与:SELV完全与地以及其他元器件隔离。PELV电路与地相连。) T+ _$ [8 Z. \3 }8 x
请高手指教,最好能举例说明。作者: cylam128 时间: 2010-7-31 18:01
二次侧电源要接地。作者: why2325 时间: 2010-8-3 23:08
我来回答:5 p w8 p6 y0 v9 @5 _' B5 E
1. 二次侧接地就是副边线圈一侧接地,也就是说副边线圈电源一侧要接地,才能形成PELV电路。主要是防止二次侧碰壳后,能够切断控制电路的运行。- y' i% |5 J t, p
2. SELV在工业机器中很少使用,基本上SELV电路需要电气隔离,很难做到。作者: why2325 时间: 2010-8-21 21:59
回答的这么详细,也没有评分?真行