安规网
标题:
导线选择口诀
[打印本页]
作者:
kaka2004212
时间:
2007-10-5 14:52
标题:
导线选择口诀
导线选择口诀
I; ]7 U# ?1 i6 U0 y: k7 z0 G
在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
% k! g s. d6 F7 q: ?
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量 (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。”即:倍数随截面的增大而减小。
+ a0 ^6 c4 I! P% {7 J( g# e
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”是说以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8,6×7,10×6,16×5,25×4。
% ]$ H* Q" v% ?' L* O
“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)从50 mm2以上的导线,其载流量与截面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120 mm2导线载流量是截面积的2.5倍;以此类推。
0 b4 S6 V: q1 _4 g1 _8 H. _3 }, K
“条件有变加折算,高温九折算。”是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如果铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如 16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
作者:
wlf35270
时间:
2007-10-6 07:50
呵呵,还有口诀啊,厉害
作者:
cableyzf
时间:
2007-10-7 10:01
导线选择还是以计算比较准确,另外一些标准附录上已经大体规定了截面对应载流量的大小,届时再根据实际的敷设状况选择一下系数就可以了.
作者:
shuen
时间:
2007-11-4 16:54
谢谢分享,好经验11111
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2