资深电子工程师的分享:接地技术
* w4 L5 k  d/ s7 l! D # R# g! g# \5 T, c
# X/ f# X% \4 L
, K5 ^! j: n( @: d; a- j
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案请继续耐着性子读下去。
. \8 f. s& k2 a/ z' D# {
3 L$ n6 ^6 D6 O; G1 q我先给出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。
6 F9 c" g' Q% A5 X4 p& m4 X0 h* G0 o! F. H7 b1 a: i  M
接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。
7 T2 S5 U. |+ h; I  f3 D8 ~' L( z8 d: n' o
接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。这个观点一定记住。比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡;用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。
( [& L/ w+ R. h  N  @" L+ s- ~! v2 x# K# }* s: b9 b
一下讲解地的注意事项分成几个独*立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,建议一定反复读上N遍,象面对一杯好茶,让心跳在60bpm以下的状态,细细的品,感觉其中的美感和内涵。然后才可能从简单的词语中悟出深刻的道理来。
7 q+ ?2 F- o. ^# M% K6 ?0 L0 r2 E* b/ a4 J# u/ H3 h# ]& C
从性能分,接地分成四类:
; c  Z4 E# l8 f
0 z  G0 @- n6 d6 q9 l安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。
: W: \4 ]) a6 B; I
' g/ T1 v& w( e! }" k前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。
4 x2 [( _( R. W8 p& [. i/ }
* v* d' r, }4 j6 p6 V接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡
1 F/ o* Y1 S9 E
( C8 [7 B7 o* U+ `' S. |8 H* M. v地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是 0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1,000,000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。总结为一句话,低频接地 ≠ 高频接地。即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。 ) r: C. o* C, g- q: O

" a0 b% i) U% w地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。 8 M! W& o. n0 l
5 t7 _. W8 [/ P* {" x
地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。当然如果此金属板接地更好啦。当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
. q+ t- M1 y& H6 G& z% J  ^. n. B3 ]1 E8 _, q% d) {0 g
共地阻抗耦合干扰 # C3 |! r" [# w7 C

/ M8 \9 Y+ g+ g" @& K  S3 A# V共地阻抗耦合干扰是接地里面每天都要面对的核心问题,并且几乎逃避不开。就像电影院里散场的时候,你从最里头的一号厅出来,没几个人,走来很通畅,突然二号厅也散场了,一下子通道就拥挤了,再继续前行,坏了,三号厅正在放观众入场,一下子,人流就波动起来了。这和共地阻抗是一个原理,信道相当于地线,人相当于电流。如果一、二、三号厅流动的人差不多,相互之间影响不太大,但如果3号厅是大厅,人员是一、二号厅的好多倍,那进出三号厅的人员将会对一、二号厅人员流动速度的影响很大。一、二、三号艇的客人都要走过的这段路就成了共地阻抗。 7 A; z- O; h4 \1 {- P8 G

# h  B& f8 Y1 z+ R7 N! I9 \以下图为例,图1中,RAB段的电阻就是共地阻抗部分,流过这段的地电流Io、Ia、Id三部分在这段会相互影响;如果这三个电流差别较大,差出了1-2 个数量级的话,相互之间的影响就不可以忽视了,尤其是某个弱地电流支路是用于定量测量、放大或AD转换电路的时候;图2则把Id对另外两个之路的影响隔离掉了;图3则是三个地电流全部分别隔离了。
' E0 Q- K+ f0 B2 l2 J* D  U! f/ b  i7 ?6 S
[attach]59019[/attach] ! S+ o$ j1 u5 _! p# y9 Y2 M+ i

# {0 c: a! B# V. j5 G' ^
! w! H: \) y0 L! O- G较通用型的接地方法
( y; H; K. ^# @& Q- [8 O' I
: F6 p" I7 @2 n- t; d这个标题用了个“较”字,是有原因的,因为通用的接地方法根本不存在,这只是个基础的模型,真正使用中的时候,还需要结合实际情况灵活变通处理,就像语言,同样一句话“你讨厌”,用不同语气讲出的时候,传递的信息可是千差万别。 基本思路是,在设计上,把安全保护地、工作数字地、工作模拟地、工作功率地、雷击浪涌地、屏蔽地先确保各自独*立的单独连接,最后在系统联调的时候,再根据各地之间要解决的问题,即根据接地的目的,将这几个地按照下列的之间的联接方式处理下,连接方式包括: 2 [+ M; W; r" G& ~

2 i6 ?3 {6 w! {7 b5 U0 M! Ba地——地间黄绿导线直联   Z  T# u1 \, I9 N7 L/ ~
8 I5 D' l/ J2 ^: V9 N
这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动地电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。9 k; O* Y# o: I" E
8 l: y! B9 U3 T
b地——地间宽扁平电缆直联
5 w; W; I: h) t  A9 J( S/ |
- X+ g9 o5 k' ~# ~扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。 " [; b* }: J! x- R, w

. E! o2 D' `2 q' }$ p7 {c地——地间大电阻连接
: }' m+ d8 n7 m8 ]9 G2 \: V, u4 f  o' K. f- f, j! r9 ]
大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泻放掉之后,最终实现两端的压差=0V,这个特点在希望电荷泻放,但又不希望快速泻放的时候,会表现得淋漓尽致。生产工作现场的防静电台垫,导通电阻一般是106-109欧,就是这个目的。防静电台垫相当于是工作电路板的地与保护大地间的大电阻。 c地——地间电容连接 电容的特性是直流截止,交流导通,对希望实现这类功能的场合可以考虑采取此方法。比如一个开关电源供电的产品,外壳和保护接地连接,里面的电路板上的地有杂乱波动干扰,但又无处泻放的话,在24V、12V、5V等的直流电源地与保护接地间跨接大电容,波动可以被泻放掉,但直流成分能保证是较稳的;注意,这种情况下,保护地和外壳地的稳定不能保证的话,效果可能会适得其反欧。
6 K' E4 ?1 b4 L4 d  F1 \& g  b( Q( R- [% h  G8 `) `+ z
d地——地间磁珠连接 ( Y+ X/ `5 L% M: V

" M. e2 Q, V8 x! h$ y在这里,磁珠的特性需要明确一下,很多工程师经常把磁珠与电感划等号,这是根本性错误。磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性,是耗损性质的;电感则是储能性质的,相当于销峰填谷。所以跨接磁珠的地之间一般是有快速小电流波动的状态,因为磁珠会饱和,电流太大了,它消耗不了。一般用在弱信号的地——地之间。 ) I( \) g! [( Y: D( [& D
9 b( _; D6 ~9 L/ C0 F9 ?" S
e地——地间电感连接 # N9 C) v. d" `9 }( o
6 H: m) u6 W! Y+ f0 q" O7 ?# X" ]- O
电感具有抑制电路状态变化的特性,通过电感的连接,可以销峰填谷,对于有较大电流波动的地——地,跨接电感可以解决这个问题。
0 P5 O+ F0 \: c8 p* d5 P, k; e# H5 a7 @
f地——地间小电阻连接 # m- c6 V4 w: ]* j9 \0 a& Z
5 `  A. `+ l/ p$ J
小电阻要解决的问题是增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲,在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓,相当于晶振输出端、总线输出端为减少过冲振铃的匹配电阻。
3 b2 ^- y4 L: Y' D" z; d+ T$ p& [  h9 f
安全地、防雷击浪涌接地的接法
& Y: \) N' q/ f4 c7 {3 I: o- j8 b/ k/ o
因为雷击浪涌、安全地的电流一般会远大于信号电流对人的危害,这两个接地建议分别单独接到大地,在真正的大地处单点相接,尤其是防雷击接地。
  @" J+ _% N' p& Y$ G
# u; i& J' d1 n  n这篇文章耗时大约月余,各种思路一直盘旋于心,却有无从做起,在我的身上,也印证了接地这个问题与我们的关系,最熟悉又最陌生,最简单又最复杂,最易上路又最难达到终点。希望通过粗浅的总结,为我们浮在云里雾端的接地设计提供一个落地的云梯,使接地的设计真正能接到地气上来。
作者: yangkycn    时间: 2010-6-4 09:53

作者: yuqijun    时间: 2010-6-4 10:05
接地分这么多种接地呀
作者: yova    时间: 2010-6-4 10:08
很有用
" W$ y  |6 m6 w: j谢谢lz
作者: huaihong2010    时间: 2010-6-4 10:50
很有用,非常感谢!
作者: Quality-Li    时间: 2010-6-4 10:54
謝謝樓主分享
作者: hdf590    时间: 2010-6-4 12:23
确实,接地太简单,无数的设计者认为只要连到一块就可以了,可我们
作者: lao_xia    时间: 2010-6-4 17:19
看来LZ是在这方面下了一翻工夫才有如此的造诣和透澈!
作者: 火水晶    时间: 2014-1-9 15:46
楼主的文采了得啊!9 l. \& U. z. ~3 m9 ^: T6 x9 w
收益匪浅!
作者: sky0805    时间: 2014-1-9 16:39
謝謝分享...受用受用受用...
作者: wpcily    时间: 2014-1-9 17:41
安规只关注安全接地,但此文甚妙!