安规网
标题:
开路电压
[打印本页]
作者:
天涯1
时间:
2010-5-22 10:22
标题:
开路电压
请指教:65里面的测U1,U2之前的那个开路电压是什么意思,怎么测量的?
作者:
zsh127
时间:
2010-5-22 15:10
用示波器的夹子, 一端夹地, 一端接触你要测试的地方
作者:
babyliss
时间:
2010-5-22 22:26
同意楼上说法
作者:
martin_chiu
时间:
2010-5-24 18:07
就是很單純的開路情況下, 量測的電壓值
作者:
yuqijun
时间:
2010-5-24 20:55
断开时测的电压值
作者:
lgjdbg
时间:
2010-7-6 14:15
比如测有源音箱吧,不接负载,测输出电压那里
作者:
猛龙不过江
时间:
2010-7-11 16:28
晕,这个问题~~~
作者:
会飞的小草
时间:
2010-7-12 12:20
没接触过,没法回答,,,,
作者:
天涯人
时间:
2010-7-12 14:56
请问这样测开路电压的目的是否在于考量断开负载时是否为安全特低电压?新手向各位请教
作者:
zsh127
时间:
2011-1-25 08:57
9.1.1.1 危险带电零部件的确定
5 |7 b2 `! l+ a0 U+ q4 G
为了确定端子的零部件或接触件是否危险带电,应当在任意两个零部件或接触件之间,以及任意一
# a1 Q6 J' Q: O1 r4 }4 F, `: c5 X
个零部件或接触件与试验时所用的电源的任意一极之间进行下列测量。对供设备与电网电源连接用的端
+ t3 R' {8 E& ^% V: D2 Y# m
子,应当在断开电源后立即测量放电量。
4 R4 Q2 |. L; X' ^$ w; i
注1:对电源插头极间的放电,见9.1.6。
+ l# `/ O/ {+ |& P+ J. d# f* E3 L4 C
如果符合下列规定,则端子的零部件或接触件是危险带电的:
' W* {% { A% v/ R) V2 M
a)开路电压超过
- W$ P/ L7 }6 D/ q6 s4 M- u' E
——交流35V(峰值)或直流60V,
9 A9 o7 E# [" N3 M
——对专业设备的音频信号,120V有效值,
' [; [3 k% r3 {- Y
——对非专业设备的音频信号,71V有效值;
! j( f, c* |2 w! o! y5 N @- [6 C
如果超过a)项的电压限值,则b)到d)的规定适用。
B% D' z* v9 U( @. w6 r! c( E0 k
60065第九章 讲的很清楚
作者:
KEVIN_LODA
时间:
2011-2-23 19:53
问一下各位大虾,你们测这个用的示波器探头的量程是多少的?
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2