安规网

标题: 线径大小与对流大小如何对应?? [打印本页]

作者: 雅逸    时间: 2010-5-4 11:42
标题: 线径大小与对流大小如何对应??
请教美规线AWG ,如果18AWG 对应多大的电流??
( F2 N- ]+ ~1 D- u$ T% G* K
" V- l4 b7 x- T8 o& T线径大小与对流大小如何对应??
作者: sinmk    时间: 2010-5-4 14:02
我这里有一个公式:( P% U4 n+ O- w9 L0 f
见附件!
作者: 水手1981    时间: 2010-5-4 15:06
10A。。。。。
作者: keyou    时间: 2010-5-4 16:00
引用第1楼sinmk于2010-05-04 14:02发表的  :
- r& O2 O# v$ k1 R我这里有一个公式:1 k4 ^$ o5 l/ k3 K. j
见附件!
太笼统,无法计算
作者: defong    时间: 2010-5-4 16:40
你用的是哪个标准。每个标准对应的是不一样的。
作者: zhgy    时间: 2010-5-4 18:25
学习了,谢谢!
作者: tiger_hwa    时间: 2010-5-4 19:22
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
作者: victor    时间: 2010-5-5 08:06
UL 817  里才提到一部份
  @" G8 |' U5 _8 Q' w5 h4 kTable 30.1
$ _9 T: U: n2 _% b3 }) E$ Y, aSmallest acceptable conductor size with respect to fittings used on outdoor-use cord sets and
, u; e$ j' q$ q6 uoutdoor-use power-supply cordse
3 |: |) ]- G) m
) a# e  A" o$ X; F其它地方似乎真没提到确切的数值
作者: defong    时间: 2010-5-5 08:53
引用第6楼tiger_hwa于2010-05-04 19:22发表的  :& g6 L! D1 A/ [9 \: f* G
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
线经的大小,直接关系到产品的发热及接下来的温度问题。每个标准都不一样的,比如1054标准中的18AWG对应的电流是0A-6A,而10A对应的线号是16AWG。所以,楼主请看清你所研究的是哪个标准先。
作者: tonze5082    时间: 2010-5-5 10:38
学习了




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2