引用第4楼lanfeiyuner于2010-04-06 15:32发表的 :7 H* L1 p. Z# B4 Y" k2 O
个人看法:
如果电源模块有封闭的外壳,或者输入到其他模块距离足够远.7 ~8 s2 I6 Z) R1 {
那么如果电源模块的 输入对输出能通过3000V, 输入对外壳也能通过测试.6 A7 u' ?* |' S4 U! M# G3 q
那么只对电源模块打耐压也是可以了. 9 l# S0 S* w) j! n2 X
.......
引用第5楼taybi于2010-04-06 22:44发表的 :9 e" M, }$ }8 \6 _/ Z Y7 u# s# K
' [' Z6 A8 S$ j6 @* k9 X- T3 n+ A3 W
$ o$ }9 y% D$ E+ Z
你的以为好象实际中存在问题.呵呵
2 }; B% ?9 O% o7 ^% V
.......
引用第4楼lanfeiyuner于2010-04-06 15:32发表的 :9 V0 V2 m1 ]7 P9 Y7 w
个人看法:
如果电源模块有封闭的外壳,或者输入到其他模块距离足够远.& n; X) G; ]6 r- e H
那么如果电源模块的 输入对输出能通过3000V, 输入对外壳也能通过测试.- {- u+ R) j, t" t2 J& `
那么只对电源模块打耐压也是可以了. " F( ^7 b, \& [( Y( Z6 u, d& _
6 N( l1 J2 {- B/ ]) E
.......
引用第6楼lanfeiyuner于2010-04-07 10:44发表的 :
; a- `5 Z$ L4 Z0 o8 H% y
我估计你是没理解我的意思,/ A( n8 n1 f& Y" I& N! G) ]( U. }
我没有认为所以情况下都可以 单独对电源模块进行测试.
单独对电源模块进行测试的前提是要排除初级电路会影响到其他模块.
比如说像PC电脑这样的情况,只要电源能够通过测试就可以了.
引用第9楼lanfeiyuner于2010-04-08 13:13发表的 :5 D2 p; H- O1 M! \
电源模块初级到次级出满足加强绝缘.. z G8 ]+ b# D3 y% } a8 c
如果不考虑 电源板的输出$ O: k; H @3 v# d3 l( R! S
初级电路到其他模块符合 标准 2.9.4 d)所说的基本绝缘+接地屏蔽外壳(电源板的接地金属外壳)" _8 T% b$ o0 k" x
这个时候其他模块可以被当成是PELV.
在这种情况下,我认为电源模块可以单独测试.
引用第10楼taybi于2010-04-08 23:34发表的 :) y8 v! L6 t z5 |1 J# a2 V8 G
* ?$ k. |$ O @ |
你说的PELV是指接地的SELV吧?
你说的"基本绝缘+接地屏蔽外壳"不就是指的I类设备嘛, 在这种情况下,应该也不能单单只测试电源吧.
.......
引用第11楼lanfeiyuner于2010-04-09 09:24发表的 :0 H. G _( H$ ^& i9 Z( h W
PELV在60335有定义
我说的"基本绝缘+接地屏蔽外壳",这个屏蔽壳只是屏蔽危险电路,和I类设备是整个外壳不同的.例如说PC机箱,屏蔽外壳是指的内部电源外壳,而1类的接地外壳指的是机箱外壳.! ^8 _9 X- P% L4 p# r& B7 r+ l1 K
" Z/ o; A J1 y, A- \$ O
.......
引用第12楼taybi于2010-04-09 15:03发表的 :
8 i/ e. h: d5 c/ k+ ?
电源单体能过3KV啊
引用第14楼taybi于2010-04-09 16:16发表的  :
呵呵,原来你一直在线呀!
6 H; L( @. K- _% g; K
我可能说得不清楚不好意思。漏电流都设置的是10mA,1min时间测试。
电源单体初级到次级3000VAC通过。电源初级到地1500VAC能通过。但是输入对网口3000VAC不通过,DC4300也不行。
引用第15楼lanfeiyuner于2010-04-09 16:52发表的 :
' e3 V! f3 g( s
/ O) L U) Q0 J' ^
打高压的时候是没有接地的.6 ?+ o5 y% d8 S
如果你产品金属外壳到网口只达到功能绝缘,而没有满足基本绝缘
输入到金属外壳只有基本绝缘,没有加强绝缘
.......
引用第17楼lanfeiyuner于2010-04-12 09:16发表的 :
标准不知道
电源可以过测试,实际加到系统中过不了2 L6 z/ ~! u {7 v
是因为我们在测试的时候,没有模拟出实际使用的情况.
把3000Vac直接加在了基本绝缘+功能绝缘上.
或者从漏电流来考虑,实际使用中初级到外壳的漏电流应该会由地线直接流入大地的,但是在我们测试的时候却让它流到了其他端口.而把金属外壳拿开再测试会使我们的模拟更加接近实际.
.......