各位大侠,请问三蕊输入铁壳灌胶的开关电源,可以打回字标志吗?
作者:
包子
时间:
2010-3-21 00:48
都三芯了 一定是 一类设备, 不能打回
作者:
bill.z
时间:
2010-3-21 08:49
引用第0楼joana311于2010-03-20 17:21发表的 二类产品标志问题请教 :
各位大侠,请问三蕊输入铁壳灌胶的开关电源,可以打回字标志吗?
对于IEC标准回字标志为二类产品,不会有接地系统,从上述看,此应该有接地系统保护,所以不能打;
对于UL标准就不一样哦
作者:
a049405
时间:
2010-3-21 18:57
请问ul标准有说1类设备可以打吗?
作者:
guanito
时间:
2010-3-24 17:48
美标产品,许多都是O类器具,I类器具反后不多,II类器具要满足条件,一种是双重绝缘,一种是附加绝缘,如果是金属外壳产品做2类器具,带电体与金属外壳全部隔离,并且冲击后要超过8mm,所有内部线与金属外壳相擦的地方要加强绝缘或双重绝缘,元器件与金属件距窃全部要符合2类结构要求,这样可以生产II类器具,标上回字标志。
作者:
nancyzyh01
时间:
2010-3-25 13:41
之前做过美标的产品,但是没有遇到过楼上说的那种情况,看来要查查相关的标准了,又长见识了。