作者: chaisy    时间: 2010-3-1 17:10
标题: IEC60884-1表20的疑问
为什么参数是16A,130V/250V的会有两栏的,上面一栏在横截面积1mm[sup]2[/sup]处,没有上标a并且测试电流为12A,而下面一栏则有上标a且测试电流为16A。是不是因为上面一栏横截面积1mm[sup]2[/sup]的电线是长于两米的,而下面一栏横截面积1mm[sup]2[/sup]的电线是短于两米的。但是我想既然额定功率都是一样的,不管是长于两米的或者是短于两米的,测试电流都应该是一样的啊。
; g: A, Y+ `5 H" g1 D* e* H[attach]57326[/attach]
作者: moddyren    时间: 2010-3-1 17:59
原因你自己都解答了,大于和小于2米的原因,线长应该是有足够的散热长度
作者: chaisy    时间: 2010-3-2 13:40
引用第1楼moddyren于2010-03-01 17:59发表的  :2 j: ~% K: a- Q' T6 [9 n
原因你自己都解答了,大于和小于2米的原因,线长应该是有足够的散热长度
你没理解我的意思,其实那两栏明明可以合为一栏的嘛,为什么要分开呢。而且线越长电线本身的电阻也越大散发的热量是跟电阻成正比的
作者: noangelrain    时间: 2010-3-2 13:46
2m以下长度的配线的测试电流肯定是要低于2m以上配线的测试电流的,如果一样,温升不容易通过
作者: chaisy    时间: 2010-3-6 12:59
引用第3楼noangelrain于2010-03-02 13:46发表的  :
$ r# ?- B, J% M0 d2m以下长度的配线的测试电流肯定是要低于2m以上配线的测试电流的,如果一样,温升不容易通过
你也没理解我的意思
作者: zhujianname    时间: 2013-8-21 08:49
我也遇到了同样的问题,两个16A/250V为什么不合并掉?
作者: brent    时间: 2013-8-21 11:45
楼主说到点了,IEC知首错了,最新版A2:2013 的已经是只有一栏了。$ x$ }4 b* I9 P( x) ^8 n

作者: heymutwo    时间: 2013-8-23 18:14
你看的标准是IEC 60884-1 ed. 3.1。这个版本同时包含了IEC 60884-1:2002 和 修订版A1:2006的内容。 表20中左边带竖线的那两行就是A1:2006中的内容。# z; |. [/ p% F1 `$ Q
没有竖线的是原IEC 60884-1:2002 的内容。