标题: 如何理解IEC 60884-1 的9.1 [打印本页] 作者: ahead 时间: 2010-2-8 20:32 标题: 如何理解IEC 60884-1 的9.1 It shall not be possible to engage a plug for equipment of class 0 or of class I with a socketoutlet2 H6 }7 l* o6 ]/ {
exclusively designed to accept plugs for class II equipment. 8 K$ } w& K" n; m$ ?那么是不是就是说德国的插座必须是带接地的?因为德插1类和2类的结构是差不多的作者: schwarzwald 时间: 2010-2-8 22:13
注意其中单词'exclusively'4 f0 z" G2 Y! Y/ ~8 _. u9 |9 r- R N
这句话的意思是:# ^( Y8 l/ c& y& I0 q3 D/ \3 \
用于0类或者I类设备的插头,不应插入 专为 II类设备插头设计的插座中 1 _3 [( z* [- i; G3 t2 r8 ^- s ! t2 v& B' h/ W) b/ t% J那么就是说,德国的插座可以 专为II类设备插头(2.5A的扁插)设计;2 Q8 r! M3 M) \. k" v6 z
也可以 兼容I类(16A烟斗插或者称法国头)或者II类(工具头)作者: ahead 时间: 2010-2-9 12:55
谢谢楼上解答6 t1 x. I ~# h- D% T' J+ F3 Y
那比如说有个澳洲1类插头不能插入2类的移动插座上面?如果能插入的话就是不合格的了?(比如2类插座最上面有个孔能够插入1类插头但是没有接地)