安规网
标题:
有关灯具IP等级的疑问??
[打印本页]
作者:
tl060728
时间:
2010-1-30 10:40
标题:
有关灯具IP等级的疑问??
最近我们有一款户外的灯具 (IP44的防护等级) 客人投诉灯具使用时内部有进水的现象。
3 T' m1 F$ O1 S% l7 C- c* `8 I
对此有一点不是很明白:
% P) y p+ G5 R" O t0 L
对于IP44 的测试是在IP44的模拟条件下进行测试的。
& K; N; U. ~- |
但是如果使用条件比这个测试的条件更为恶劣,(当然只是指户外,不会到水下的恶劣条件)如大雨倾盆的自然条件,也有可能会使灯具
+ S% |* t7 \( [( a# r5 Z% X9 t
进水进而影响灯具的功能,这样的情况下能说我们的灯具就不符合防护等级??
- X t+ i) v7 V5 f7 p. l) p
因为灯具是在户外使用的,很多的自然情况是要比IP44的溅水条件更恶劣一些的。
8 l5 ?" w! W. [, p; N$ ?
不解?望指点!
作者:
sroash
时间:
2010-1-30 10:56
只能说产品达不到实际使用时的防护等级要求,就是说IPX4还不够,需要定IPX5或以上等等
作者:
wwnw_007
时间:
2010-1-30 10:59
IP44的灯具也会有水进入的,但是进行后面的高压检测是否会击穿呢?如果不击穿,应该就OK啦!!!
作者:
Wallacetso
时间:
2010-1-30 12:05
IP44我自家做測試都是淋雨測試..
作者:
tl060728
时间:
2010-1-30 12:10
谢谢指点,但是我们的做测试是在一家知名的测试机构做的,他的检测结论是试验后没有水进入灯体内,所以可能是这句话影响了客人,现在灯体内进水了就投诉我们------但是测试的环境和现实使用的环境是不同的啊,因为现实的环境很多的时候是要比测试环境恶劣的。
6 h8 f4 _; |# ?
我觉的是这个测试报告的结论有问题,很多的IP44 灯具都有设计出水孔的,这样的结论是会误导大家认为有水进入就是不合格,那结构要个出水孔不是很可笑哦。
作者:
Wallacetso
时间:
2010-1-30 13:38
都同意的說....
9 S8 A, X2 R3 P, e) T" G
IP44都不可以防水浸...
5 r) B8 b, V0 |5 M
但下完雨後..可能會出現產品已浸在水的問題...
5 `4 P2 s" Q- n+ f4 U
其實都有衝突..
作者:
jqheart
时间:
2010-1-30 13:57
那说明你的产品应该设计到更高防护等IP等级,这是您们设计的可能疏忽
如果严格设计产品是应该考虑这些因素,而不是只为测试通过就行
认证工程师认为贵司设计在IP44测试环境下合格。但他有可能不会再考虑其他因素。请说明一下这个灯具是什么用途的呢??
- H8 B' G0 c. u1 H( J3 X
# W3 _5 S1 e5 c
实验室IP44测试当然在实际中也是会有可能进水,这也是针对样品测试,工程师也会疏忽或只认定IP44才做测试啊,因为进的点点水不会危及产品安全他会下决议通过,就像上面说的“进水打高压”或者其他测试。若此灯具途中应该有的条件应该全部考虑。 [s:8]
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)