安规网
标题:
请教线盘接地电阻测试问题,谢谢!
[打印本页]
作者:
lsdb2007
时间:
2010-1-27 17:47
标题:
请教线盘接地电阻测试问题,谢谢!
请教线盘接地电阻测试是测试接地插销和线盘金属之间,还是测试接地插销和接地插套之间。标准依据是什么?
9 B: O4 \1 z' }/ K( {* g7 h
另外接地电阻测试过程中的主要影响因素有哪些?
% o0 \* R5 b. b# {' U) S7 O3 q4 q1 a
感谢高手指教!
作者:
micshang
时间:
2010-1-27 22:01
GB2099.1的第11.5条有说明:接地端子与易触及金属部件之间的连接是低电阻连接。。 电阻不得大于0.05欧姆。。。
5 c! @# a3 t5 W( I/ d* \3 _9 ^
个人理解应该测量接地插套和线盘金属间吧,不然电源线的长度都在十米以上甚至几十米,自身的电阻都能超过0.05
作者:
飞天鱼
时间:
2010-1-27 22:44
需要学习!
作者:
luhangjun
时间:
2010-1-28 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
jixingaozhao
时间:
2010-2-11 13:00
是法式的线盘吗?
0 ?* t4 [; q9 J. }8 l& M; b
标准原话:The connection between the earthing terminal and accessible metal parts to be
8 [0 O% w) j6 w5 Q% r+ _+ H% ?7 ~
connected thereto, shall be of low resistance.
# b8 y6 s) T: b: h/ `
正确的做法是: 线盘面板上在靠近接地点焊的地方把地线剪断,然后量断头到插销。
+ p" S- [0 C0 H8 N8 \" V
测量的目的是看看接地的连续性好不好。
; B3 d" q: y" B+ m# h. ]& X
如线盘除插座部分有可接触金属部件,一般都做到双重绝缘。所以不能量线盘金属部件(例如:铁架,螺钉)