标题: 1类ITE外壳与机架间接线有何要求? [打印本页]

作者: 吕布    时间: 2009-12-31 13:47
标题: 1类ITE外壳与机架间接线有何要求?
外壳或机内模块接地不好,于是用一条扁形金属编织带连接机架,这条线内部是铜,外面镀了一层镍之类的,整机3C认证时是否有硬性要求?
1 y+ |9 u% g, r& b是不是一定要是黄绿线?
作者: freezk    时间: 2009-12-31 16:38
问题没有说清楚,不能确定编织线属于什么
6 G) a( B& x+ J) a2 f; |( uprotective earthing conductor 要黄绿线, protective bonding conductor 不需要
作者: 吕布    时间: 2010-1-5 15:49
引用第1楼freezk于2009-12-31 16:38发表的  :
( ~5 O) ]5 ]. y! O/ o$ M/ W问题没有说清楚,不能确定编织线属于什么& k! g5 h3 B1 I  z. C
protective earthing conductor 要黄绿线, protective bonding conductor 不需要
. S4 \3 E' h7 Z7 U
我理解的protective earthing conductor就是电源线(含L、N、PE)中的PE线,区别于L褐色、N蓝色的黄绿色线;" X7 V  ~! A+ i' i4 O
protective bonding conductor 就是为了等电位或减小接地电阻之类而连的单根线,颜色没有强制要求,不知这样理解可以不?
作者: freezk    时间: 2010-1-6 09:53
引用第1楼freezk于2009-12-31 16:38发表的  :. U3 c6 ?7 ^) D) @& }  `
问题没有说清楚,不能确定编织线属于什么' k1 |4 I$ K. |+ w
protective earthing conductor 要黄绿线, protective bonding conductor 不需要
不好意思说错了,一般情况下protective earthing conductor and protective bonding conductor都需要黄绿线,functional earthing conductor 才不需要黄绿线;
1 G8 k% A9 C4 d: \8 v" m好像标准对于编织线是特殊的,对于他的绝缘可以是黄绿或者透明的