安规网

标题: 请教高手关于美标UL户外橡胶线的搭配 [打印本页]

作者: tuyimin    时间: 2009-12-15 19:58
标题: 请教高手关于美标UL户外橡胶线的搭配
请教高手,美标UL户外橡胶线的搭配
1 s0 A9 l2 x& a' H7 c8 l! q3 M以下为我司认证出的UL线产品:7 C  A7 m9 g0 w0 d: j
Decorative cords, Types SPT-1W, SPT-2W.
/ }8 a9 t3 p# t# k  A6 B- s% T* YHeater cord , Type HPN.
1 }* M/ l2 t1 eJacketed cords, Types SVT, SJT, ST, SVTO, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, STO, STOO, STW, STOOW, STOW, SJ, SJO. 5 U) N) L+ P. [6 h7 U* R
Parallel cords, Types SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SPT-3.
6 v& \, H. w" ]) Z/ O) v0 u( Z4 D$ ]: Z0 |3 J1 b$ J
以上分别为装饰用线,高温线,护套线,扁平线 7 S5 @- M/ B5 x% E1 u' Y, ^4 b4 s
我有以下几个问题,关于条三种护套线室外线。
3 C6 D0 Q8 D9 [/ s" G1.室外是不是必须带W????3 u. v: v2 f+ O' F) n
比如SJTW SJTOW SJTOOW STOW,STOOW
4 t" u6 c* }8 z, T0 F3 ~) J. u2 g2.另外的问题是关于户外橡胶线。是不是也一定要带W的,能不能做SJ SJO ST STO之类的?SJ系列和ST系列区别在哪里?. O3 b$ j0 F; Q' r( K
请赐教,先谢谢!!
作者: tuyimin    时间: 2009-12-15 20:14
哪个高人可以指点,急,SJO能不能配户外插头!
作者: 孟云房    时间: 2009-12-15 22:49
楼主,我根据UL817回答一下你的问题。
9 h1 l/ V% S+ f5 |" v' V1.关于条三种护套线室外线。室外是不是必须带W????是的。必须的。# i; j$ `. n+ P; @! R. E, D- R
& y/ Y9 D3 m0 F% x  ~7 t$ a
30.1 The flexible cord shall be Type SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SEW, SEOW, SEOOW,
# x* \. w$ Z  x: M$ R' nSJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJEW, SJEOW, or SJEOOW.(户外CORD SET)+ B) U$ }0 g. ]
, {7 Q) X  i: H- h' [+ g5 _. p$ {
38.1 The interconnecting flexible cord shall be Type SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SEW, SEOW, or SEOOW with a grounding conductor.(转换器户外CORD SET)
- i2 b/ x* d  X8 x$ D. K
8 E7 m" C( [: u( e2 U, H5 o! G" U54.3 Each outdoor-use power-supply cord shall consist of a length of flexible cord that complies with Flexible Cord, Section 30,(户外SUPPLY CORD)
! j1 Q, s4 @# v  G: u" e' |* ^$ B/ N
2 SJO能不能配户外插头?: L* D$ `  j/ a% M
不能。查找UL817,SJO线型出现在表20.1,Flexible cord for general-use cord sets,表44.1Types of flexible cord, cable, and wire for power-supply cords,都是普通的。如果可以使用,那么30.1中应该包括,实际上是排除的。
作者: tuyimin    时间: 2009-12-17 18:40
非常感谢楼主!!!   [s:83]  [s:83]
" u4 K  R& ~$ N7 i/ J: x不过我有一点不理解的是我司有个产品是UL户外防水插头,为后面有认证相关的配线,上面SJ SJO SJT 等不带W都列入可配线范围,我不太理解的是既然不能配的,为何认证还要允许这个搭配。+ `; g' c4 `% \( N
另外还有一个问题一直无法完全理解,希望您赐我SVT SJT SPT STO这些线有何区别呢?什么时候应该用SVT,SPT,SJT,STO,或者说它们的根本区别在哪?能不能也赐我一本中文版的标准有关这些知识的。不胜感激,谢谢!!!
作者: tuyimin    时间: 2009-12-17 18:47
以下为我司认证出来的UL线,请高手賜教,让我好区分。谢谢!!
  g4 ^  h! i2 E$ n" p% _Decorative cords, Types SPT-1W, SPT-2W. 9 g* M3 q' e. a* G9 P
! I$ U) r2 |  `0 ?  I! |2 I8 Y
Heater cord , Type HPN. 4 a; k( `# N, E9 |  u
4 h+ g3 k. k. J" D
Jacketed cords, Types SVT, SJT, ST, SVTO, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, STO, STOO, STW, STOOW, STOW, SJ, SJO. 4 k: l# J! r0 F5 _/ B; k9 Y- w1 u
$ K% U2 \( @/ F3 S! Y( {( b
Parallel cords, Types SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SPT-3.
作者: zy3618    时间: 2010-1-7 21:20
室外是必须带W0 z) @) @) J% Q' v9 ?
8 B% H. L: G; d
SJO能配户外插头,但不能在室外用。
  E6 }" R5 Z2 D, `' R) S
! d2 h' s( t8 l% }O是指可耐油,一个O代表护套耐油,两个OO代表护套和绝缘都耐油1 c. k: _& {- N6 x+ R

  D4 A  {0 X3 K4 O+ S中文版可自行搜索,有很多




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2