安规网

标题: EN60598距离问题 [打印本页]

作者: zhuzifei    时间: 2009-12-6 19:40
标题: EN60598距离问题
各位大侠,在EN60598的第11章节中表11.1讲述的是普通灯具的距离要求,是不是就是一般室内的灯具的要求呢?而表11.2是不是讲述的室外的灯具的要求呢?比方说IP44的灯具就要满足表11.2呢?
; f; i0 s9 t) F/ W6 S另外如果输入LN连接到LED driver上,那么LN之间的距离要满足EN61347-2-13的要求也要满足EN60598的距离要求呢?不知道是不是我这样理解的~~
作者: yangzhenl    时间: 2010-4-13 13:39
普通灯具是指提供防止与带电部件意外接触的灯具,但没有特殊的防尘,防固体异物,或防水等级的灯具.它可以是室内灯具,但不是所有的室内灯具都是普通灯具,有防护等级要求的就不是普通灯具了.
作者: yangzhenl    时间: 2010-4-13 13:46
你说的IP44就是该灯具防尘等级为4,防止大于1.0MM固体异外物侵入灯具;防水等级为4,防溅水进入灯具.
作者: jqheart    时间: 2010-4-13 15:52
中文表格是这样的,关键是区分“普通灯具”与“IPX1以上的灯具”
' M0 H) d0 w" u6 G4 A  U
另外LED若有CONTROLGEAR 的话看清范围,肯定基本标准EN60598是一定要的,再附加61437
作者: heymutwo    时间: 2010-4-13 18:09
根据最新的2008版标准已经只有一张表了,有IP等级的和ordinary luminaire 在距离上面已经没有区别了。
作者: xu19830214    时间: 2010-5-20 19:00
是的,老的是这样的,新的学习了
作者: r85543017    时间: 2010-6-15 15:13
EN61347的IEC60598-1:2008的表格相同
作者: xu19830214    时间: 2010-6-19 21:38
都一样的




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2