安规网

标题: AS/NZS3191电线标准  印字的问题。。。急急 [打印本页]

作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 13:12
标题: AS/NZS3191电线标准  印字的问题。。。急急
我公司现在的 澳大利亚是和VDE混合印字的大概内容是这样的:
* r( X5 c9 ]# ]5 KH03VVH2-F  2*075MM VDE (一些字符代表北欧四国)  SABS 1574  (公司名称) LTSA-2F  (SAA证号)
5 R: u, l0 O% R6 R7 {, W3 v/ a, S! c; C# k
( n7 C) G* t3 J- {  n
这样的印字是否符合 澳大利亚的标准呢??线材是配着插头的,我怕会出事。 如果不符合到底是哪里不符合要求呢???是否还要加什么东西LTSA-2F应该是澳大利亚的规格吧。* \% U7 s) {. p1 C+ O" W% B
0 u7 C: l. z& k
请各位大虾帮忙
作者: victor    时间: 2009-11-12 13:35
这有什么问题呢?
' ~7 Z  ~; J* E8 M: G" b基本上都是这种印法的啊
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 13:36
我是说这样是否符合澳大利亚 AS/NZS3191  的标准  如果去澳洲会不会出事 退货啊
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 14:12
引用第2楼xuyiran于2009-11-12 13:36发表的  :
9 C! s' _4 c6 K8 i( q, S6 x我是说这样是否符合澳大利亚 AS/NZS3191  的标准  如果去澳洲会不会出事 退货啊

; k6 Z9 o- V0 X& R2 w兄弟既然知道要使用AS3191标准了。% T9 q% |* s+ X) o# s
为什么不去看一下标准里规定的marking部分呢?* A, P1 L5 C$ ~5 V
你的印字内容里,没有AS规格的印字段。- g4 a: `6 p! W5 t) b4 T( l: H
这样出货会直接被海关查了。
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 14:13
AS是澳大利亚新西兰的认证,认证编号是N开头的+认证编号(数字表示)
作者: amwtfn    时间: 2009-11-12 14:28
既然知道要使用AS3191标准了。' G" v9 L5 U8 E/ e2 p5 y
为什么不去看一下标准里规定的marking部分呢?1 e7 j! j3 x9 t) z
你的印字内容里,没有AS规格的印字段。
- Q: c3 `' r' j$ O* v9 |0 Z  U  Z  I这样出货会直接被海关查了。
作者: jeremyho88    时间: 2009-11-12 15:06
LTSA-2F  (SAA证号)这种简单的写法不符合新标准要求。
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 15:25
AS3191-2003版印字要求:
' b/ J: [$ ]3 v* A2 {0 v1. 工厂名称或者商标。6 ]0 M% n+ t5 i0 |2 Q' v* B+ m
2.认证标志(认证号也可)。例如:NXXXXX/CO-XXX6 R2 L: S$ \2 x
3.绝缘名称。例如:V-75
$ I7 S# W# m$ _4 N/ D2 m; Z
" Z+ z3 q& t+ t& H  T9 |# F* Q, EAS3191-2008版对于印字,除了以上3点,另追加2点要求:) p& {  g1 p8 [' u8 Y3 i: p) r
4.额定电压。例如:250/250V;250/440V% u- R+ D4 i; h! z7 g
5.多芯线型号。例如:ORDINARY DUTY
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 15:35
引用第3楼xiaoxiangtongzi于2009-11-12 14:12发表的  :9 F* B' _, ?1 o. \# g1 R
3 R; f  b$ a) [; l

+ L/ E/ \- u8 Y( X兄弟既然知道要使用AS3191标准了。/ R  g6 a- L7 ^: }
为什么不去看一下标准里规定的marking部分呢?
8 i+ ~- n5 o+ z: F你的印字内容里,没有AS规格的印字段。
/ K' y3 q* q: ~.......

7 P& `) c2 a; ?; |* A4 y; D9 d/ ~) B
  R$ F! P9 L" `% r. z9 U谢谢那 AS的规格字段是什么呢,我没有买标准啊网上都是英文看不懂请请指导下:
+ _% P0 E% N2 T8 d4 B, Z  v换成这样行不,  H03VVH2-F  2*0.75MM VDE  (多国标示)  SABS 1574  Light duty falt  V-70 (产家名称) N(SAA证号)
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 15:40
我们的认证比如是 LTSA-2F 2*0.75MM  LIGHT DUTY FLAT
/ T% L( @7 F1 O+ v$ \
4 E2 w: I0 O# ^" u那电压是打多少V呢, VDE的是300/300
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 15:42
AS的规格字段
4 v( U3 h. Y- m9 P# {就是按照AS标准的印字内容,这只是有的企业是按照不同认证规格,每个规格单独列成一段而已。0 F( {' m* V8 [4 k' x
有的不是按照这种,各种规格按照一定规律排列,穿插其中。6 m5 a7 U  W8 Y. B! j
就像你现在这样的。2 t6 O: V( Z7 Q4 V# V- |6 E
只要电线印字内容里有标准要求的印字就行了。
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 15:48
非常感谢你的帮忙我 看了别人工厂的印字是这样的,不知道是否符合要求,我们也想改成这样,
  z" ?  r/ g% S" e2 ?# ]) \& X1 ?H03VVH2-F 2*0.75MM   VDE KEMA-KEUR     CEBEC    (多国标示) SABS 1574  NF-USE 1321(工程名称)FLAT LIGHT DUTY 2*0.75MM    V-75  S/370   (SAA证号) 2 h, S4 N# H6 D

0 P  ~4 V9 @; Z% W" n) ^S/370是什么意思,  NF-USE 1321又是什么意思?麻烦再帮我解释下我就彻底明白了3Q
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 15:48
AS的电压:
' R; \* d) M2 K5 a9 FAS3191-2008的1.4条款里有写的呀。TABLE 2.1~2.4表格里也有说明电线详细规格。
$ g( J1 m* k6 F- b' @) j7 t* a250/250V     LIGHT DUTY
4 q1 @0 X0 \2 q1 v8 N7 f% J) N250/440V     ORDINARY DUTY' K& w' X6 P9 v  d
0.6/1KV      HEAVY  DUTY; S( {+ N2 t3 p7 O) N
( {! K2 ], P% S7 [# }
注意:
/ p. r% h& W) z绝缘材料参照2.2.1的表。PVC的没有V-70的:( V( `1 i! V1 q, G: z, Y
V-75,V-90,V-90HT
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 15:50
如你有QQ请给我个谢谢 请教你下
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-12 15:55
上班时间,不能用QQ——QQ端口被管制了的。
# s! M# C6 Y$ SSORRY。
作者: xuyiran    时间: 2009-11-12 16:00
引用第11楼xuyiran于2009-11-12 15:48发表的  :2 e; i7 j' ~0 t% y( o8 B
非常感谢你的帮忙我 看了别人工厂的印字是这样的,不知道是否符合要求,我们也想改成这样,
7 K% Z, [+ R, T8 ?3 {8 P# lH03VVH2-F 2*0.75MM   VDE KEMA-KEUR     CEBEC    (多国标示) SABS 1574  NF-USE 1321(工程名称)FLAT LIGHT DUTY 2*0.75MM    V-75  S/370   (SAA证号)
! G, E7 M$ K& Y, X; }
+ [: ]9 D8 M! E1 \, @" P7 P, [2 A5 G( IS/370是什么意思,  NF-USE 1321又是什么意思?麻烦再帮我解释下我就彻底明白了3Q

7 X7 q, ]" l8 E8 G7 [- B+ Y那麻烦解释下这个问题谢谢, 另如果电压等级是 250/250 V那就不能和VDE印在一起了
) x/ E! s5 E" Z" d" L- I, W; }
1 q" U/ R9 \) j8 uVDE是300/300的 不同的电压规格是不能印在一条线上的对吗
作者: billma    时间: 2009-11-12 16:02
现在的电线SAA按AS/NZS 3191:2008认证的估计不多吧,9 R' @9 n  \" O- Z2 v2 T# J, f6 I
用CB转按AS/NZS 60227.5:2007不用那么多讲究。
作者: xuyiran    时间: 2009-11-13 09:51
谁能给我一组 正规的澳规线材印字,  电线型号为  LTSA-2F 2*0.75MM  LIGHT DUTY FLAT
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-13 11:41
工厂名称或者商标  认证标志(认证号) V-75   2×0.75mm2    250/250V    LIGHT DUTY  
; q) C0 H, Y- V0 h. z
, i5 @! r. e; q: p7 u/ @/ `0 H类容只为举例,. q! V/ X9 j- }! c) ?4 S
各项内容的先后顺序可以自行调节。8 Y, l6 a- p) o$ S+ q' Z  Y

; L; |& j9 f, M' Q: u电压跟VDE的印的不同,是没有关系的,因为各自使用的标准是不相同的。
作者: xuyiran    时间: 2009-11-14 14:58
比如VDE的电压印的是300/300V    澳大利亚的电压印的是250/250V是否  两组印字能混合在一条线上印字呢??如下:
, E4 J, C! Q0 R' C. f# U! p8 s# c* B% Y; x/ M$ G3 ?* S
HO3VVH2-F  2*0.75MM   VDE   (多国标志)  300/300V  SABS 1574     (工厂名称)  LIGHT DUTY  2*0.75MM2   250/250V  / }! C) Q$ U+ u# E0 o
; x4 ?1 a* [0 o7 h- B6 ]
V-75   (SAA证号)
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-11-14 19:41
引用第19楼xuyiran于2009-11-14 14:58发表的  :3 x0 v8 \; w* s2 l
比如VDE的电压印的是300/300V    澳大利亚的电压印的是250/250V是否  两组印字能混合在一条线上印字呢??如下:
' h* c2 P, I) P3 s. T6 \( W/ }1 m, W9 w
HO3VVH2-F  2*0.75MM   VDE   (多国标志)  300/300V  SABS 1574     (工厂名称)  LIGHT DUTY  2*0.75MM2   250/250V  9 H  ~5 X, ^7 b3 ^3 U) C2 y

9 V6 `2 }7 T3 L8 \8 PV-75   (SAA证号)
, Q/ Q( o) c4 q6 j
印字内容,前面一段的平方数符号2被漏掉了.要追加上., r6 r) P- ^/ O8 ]
后面印字没有问题了.
6 F6 V7 j& v& f7 |3 l$ \电压不同没有关系的.
: y; [, Y& f# ]2 Y" l不过最好分开为两段印字0 @; b1 T9 A/ _6 ~
AS的单独为一段.以区分.
作者: chenfaxin    时间: 2010-3-17 17:46
引用第11楼xuyiran于2009-11-12 15:48发表的  :+ y( T8 {# p& k0 q: r0 `: Z- s
非常感谢你的帮忙我 看了别人工厂的印字是这样的,不知道是否符合要求,我们也想改成这样,
' D+ }% r1 b% m6 n  s& FH03VVH2-F 2*0.75MM   VDE KEMA-KEUR     CEBEC    (多国标示) SABS 1574  NF-USE 1321(工程名称)FLAT LIGHT DUTY 2*0.75MM    V-75  S/370   (SAA证号)
3 d; {( }) v( r. T) e9 J1 R7 A/ k
. i4 [9 i0 i% `' U! K! nS/370是什么意思,  NF-USE 1321又是什么意思?麻烦再帮我解释下我就彻底明白了3Q

4 ]& K. f& \- y, i哈哈,看来你是拿到我们公司的样品了。
作者: 125279706    时间: 2012-9-19 09:22
这个怎么说,如果使用CB报告转的证书是可以这么印的,但你的线材证书上就会注明:AS/NZS 60227,我们也是这么印的,但是必须配插头,不然,也很难解释的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2