安规网

标题: 有关灯具的一些疑问? [打印本页]

作者: 红叶    时间: 2007-9-12 21:57
标题: 有关灯具的一些疑问?
楼主火神:3 E5 ?& P$ B4 u6 i  |2 n5 B
描述:A
0 z! S6 M& ~6 e7 H5 i7 l图片: ) e( N% t; W/ r2 G* K& U
[删除] % g0 a( R$ \- M7 y8 P. o- ~

' Y0 J4 Z: `5 H0 d3 k, ~& D
0 ^: Y* R6 G1 M# \( O这个符号一定只能在嵌入式灯具中出现的么?(即其它嵌入式类型产品都不能出现的)
% Z8 Z1 d1 a2 t. f; H3 {3 q  }- c5 U* r$ v/ z# _& y
那其它嵌入式换气扇(也带有照明及排气功能)适合用么?或者还是需要标另外哪种符号?
0 i; `& w' z4 Z$ m

; ^: Y  ~" f: a7 I  d( w8 G" O+ [( V! l' }
; T5 X0 _& C$ Q2 b" D! y0 \
  ?  Y* J* ?9 J8 _* q

+ w/ T/ z# `/ o: I% c
3 ^* X0 w& y% z' u用有CQC、CCC认证的开关,台灯、夹灯用按动开关,开关至出线位长度不小于20cm;落地灯用脚踏开关;出线位至脚踏开关距离不小于30cm。
. ^; j: R+ U5 u7 ^
6 Q1 W6 y" m7 T$ [7 H; z3 ?
此句话中的”出线位“具体是指从哪个位置到哪个位置呢?为什么要规定长度呢?假如是固定在灯具上的内部开关也需要符合此要求么?/ q( O0 R8 u+ V! O6 w
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
$ q) O- l' a: \9 {5 G. ^
0 M( w# G) ?, q. ^+ R. o
1 s: H/ Q) @0 q1 l( O6 b( S建议楼主看看IEC60598系列标准,特别是通标和嵌入式灯具的标准,里面关于符号有详细的规定。大致意思:可直接安装在普通可燃材料表面,并可被热绝缘材料覆盖的灯具。一般以嵌入式灯具为主,进行测试时,需对灯具覆盖标准规定导热系数的热绝缘材料,并需要测量安装表面的温度。
作者: 火神    时间: 2007-9-12 21:59
这个符号一定只能在嵌入式灯具中出现的么?
作者: RodgerLan    时间: 2007-9-12 22:05
对了
作者: RodgerLan    时间: 2007-9-12 22:07
出线位是指灯底座的出线孔至开关的距离
作者: RodgerLan    时间: 2007-9-12 22:07
不包括灯内电线的长度
作者: 火神    时间: 2007-9-12 22:12
我还是不太明白定义中的“隔热材料可能盖住灯具的场合”
作者: 火神    时间: 2007-9-12 22:15
”隔热材料可能盖住灯具的场合“    盖住的是灯具的主体面(即灯具嵌入进去天花板后露出的那部份?还是指已经嵌入在天花板背后的那部份呢?亦或是两部份都指,整个灯具都算?
作者: RodgerLan    时间: 2007-9-12 22:30
应该是指天花板背部的那部份, 天花板属于普通可燃表面, 它不可能盖住灯具
作者: 火神    时间: 2007-9-12 22:52
这个贴子我误删了,原本是我发的,还请fasten恢复。
作者: fasten    时间: 2007-9-13 11:17
引用第8楼火神于2007-09-12 22:52发表的  :
1 {1 P6 F+ ~& F这个贴子我误删了,原本是我发的,还请fasten恢复。
" ~5 k2 @" d% a
你刪的是回複, 你的問題可以在後面的樓層加入, 沒關系的. 我可以幫你加入頂樓
作者: 左開敏    时间: 2007-9-13 11:36
UL 線材乍樣子做認證呀,各位大哥??
作者: 火神    时间: 2007-9-13 13:12
这个符号一定只能在嵌入式灯具中出现的么?(即其它嵌入式类型产品都不能出现的); R3 d3 `  c  {* a4 g$ |, U. r) M
$ s. M/ n. u0 w; k1 D
那其它嵌入式换气扇(也带有照明及排气功能)适合用么?或者还是需要标另外哪种符号?
/ U+ q1 F1 _+ t! f. q: j( ~+ H% O

! i' C, Y) [: y( u4 q2 d  X2 Y* D6 F' ~
5 {4 J2 h% z; a& C& K5 ?

* X$ `9 z: w  ^9 b7 o) l
+ t+ z- ?* Y* X& s4 y
4 @& L3 ~& s& o, w* p$ B用有CQC、CCC认证的开关,台灯、夹灯用按动开关,开关至出线位长度不小于20cm;落地灯用脚踏开关;出线位至脚踏开关距离不小于30cm。

5 K% x. s) C: m( w6 t& |/ _8 M9 |! q; n1 L$ S' ?0 H! \! c$ f
此句话中的”出线位“具体是指从哪个位置到哪个位置呢?为什么要规定长度呢?假如是固定在灯具上的内部开关也需要符合此要求么?
作者: 火神    时间: 2007-9-13 13:18
引用第10楼左開敏于2007-09-13 11:36发表的  :
+ T7 o- u$ x3 ~! RUL 線材乍樣子做認證呀,各位大哥??

7 m9 f4 ~# F( u- ~- V2 x
2 n" R6 |4 {7 i$ B) h楼主可以另开贴子。。。。
作者: 柯南    时间: 2007-9-13 15:27
什么是Electrical connections,接地端子算吗
作者: RodgerLan    时间: 2007-9-13 15:40
电气连接
# c2 u/ D8 }6 c: I. r; N电气连接不能采用除陶瓷, 纯云母或其他有相同性质的材料以外的绝缘材料来传递接触压力, 除非金属部件有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩
作者: fsjjj    时间: 2009-4-24 08:26
学习了,对新手很有帮助。。。