安规网

标题: 變壓器絕緣要求與測試電壓的疑問﹐謝謝﹗[己解決] [打印本页]

作者: wjtravis    时间: 2009-10-13 11:44
标题: 變壓器絕緣要求與測試電壓的疑問﹐謝謝﹗[己解決]
Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"
+ x9 ?6 ~  M4 t6 u供應商提供的零件 spec. 中描述 "Dielectric Strength﹕1500Vac 1Minute between(1-4)(2-5)and(10-7)(9-6) 7 J  v# B. u0 x5 y
請問可以達到安規報告的要求嗎?
: f. d$ V; |7 I2 l, N+ y [attach]53428[/attach]
作者: 嘻嘻    时间: 2009-10-13 11:51
上传变压器电路 图,结构图,否则不好判断
作者: ajay    时间: 2009-10-13 13:13
请说明依据标准.$ `, z" b- \9 l8 f3 E; P# v
如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.
作者: hcj610    时间: 2009-10-13 14:47
看看 学习学习
作者: wjtravis    时间: 2009-10-13 15:57
引用第2楼ajay于2009-10-13 13:13发表的  :
- b( B" o& D6 E, A4 q; [请说明依据标准.; N6 m: z2 u9 V; j2 p, X* c8 Q. G
如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.
1 ^& I1 B0 Y+ ^# \" l
依據標准主要是﹕IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=????
作者: elvis0712    时间: 2009-10-13 17:32
IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=3000Vac
作者: Alexsong    时间: 2009-10-13 19:59
Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"
  ^5 o& k6 Z0 W6 u( x3 U; jBasic/Supplementary insulation只需要1500V
) [. J. w# O; C, a3 S, |$ h) BDouble/Reinforce insulation 则需要3000V
作者: wjtravis    时间: 2009-10-14 08:19
  五樓和六樓哪個答案是正確的呀?
作者: elvis0712    时间: 2009-10-14 10:50
不好意思,沒注意看清楚你的問題,應該是
' `! w7 n% m9 g6 tBasic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=1500V或是參照table 5B查到的數據




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2