安规网
标题:
关于UL与VDE认证线材的使用
[打印本页]
作者:
timcone
时间:
2009-10-6 10:01
标题:
关于UL与VDE认证线材的使用
请教各位一个问题,关于UL与VDE认证线材的使用,两款线材能否互为替代使用呢!
作者:
zengyeah
时间:
2009-10-6 10:12
这个要看你们认证的标准和线材的参数!
" v7 \1 Q @4 R o
; K& ?. i( S, [. q
如果是同一款线材,UL认证和VDE认证应该可以互换!
作者:
jeremyho88
时间:
2009-10-6 10:12
当然不可以
作者:
timcone
时间:
2009-10-6 10:28
引用第2楼jeremyho88于2009-10-06 10:12发表的 :
6 u8 { t9 w7 i8 C! \
当然不可以
如果不行的话,有没有特别的原因呢~仅仅是认证不一样吗?还是说还有其它原因!
作者:
景行行止
时间:
2009-10-6 10:36
电源线属于关键元件,而各标准都有对电源线有要求,IEC/EN标准一般只接受VDE认证的电源线,而UL/CSA一般只接受UL/CSA认证的电源线。
* f! a- J. W* y/ S7 T7 ]( a/ Y) |
. H7 ^. \& Q( m
但也有使用相同线材的例子,例如普通线性变压器中的内部连接线GS、UL都使用UL认证的连接线(这在我这边做GS/UL认证时的操作)。
2 E5 Y5 \6 {% y
另外也有些线材既有VDE认证也有UL认证,这样的话只要符合相关标准即可使用。
" P8 p8 g$ G, E/ m
. u; T( k& q; ^) f+ O3 d
至于普通未分就使用,那是不符合要求的;但工厂硬要用那是工厂的事了!
作者:
LUKANG
时间:
2009-10-6 11:18
UL与VDE的执行标准是不同的,不可以
作者:
ediqi
时间:
2009-10-6 12:51
太低级了,每个地区都不一样,认证也不一样,怎么可以通用呢?
作者:
ahaqzjz
时间:
2009-10-6 13:49
当然不可以,
[s:87]
作者:
joelee81244
时间:
2009-10-22 13:58
我也有这样的疑问,如果不能通用的话,那其中的一种型号的要求能否Cover掉另外一种呢
作者:
zhengliang
时间:
2009-11-28 08:54
.UL美国..
. e. ?3 ~3 `' l/ h! X
VDE..德国.
8 S( a9 A' Y8 U( K1 ~" \7 m! P7 K+ Y
怎么可以一样呢???
作者:
andychen
时间:
2009-11-28 09:10
电源线要分外,其它线材好象不咋分
作者:
caidf1758
时间:
2009-11-28 13:40
UL有此方面认证,但电线上有两国认证,有此特殊线材.
作者:
joehuo
时间:
2009-11-28 17:10
標准都不同,怎麼可以呢?
作者:
yifan0.0
时间:
2010-1-6 09:12
不可以使用
作者:
yanfenghmm
时间:
2010-1-6 09:19
希望能有更权威的说法啊
作者:
chuncheng
时间:
2010-6-15 14:55
[s:87] [s:87]
作者:
rick.xiao
时间:
2010-6-15 15:01
同制造商同型號線材,要是你同是做了VDE和UL認證並且含2個標志,你就可以通用了;其它不行.
作者:
week
时间:
2010-6-15 16:17
目前UL與VDE尚無達成共識,還沒有具備相互認可的程度,相信不久應該會有所合作,但現在還不行....
作者:
zy3618
时间:
2010-6-20 08:57
UL线芯线一般是黑、白、红、绿等,有圆线、二芯并排线、三芯并排线、二芯扁线等
" D5 {& q6 m7 M
而VDE线是蓝色、咖啡色、绿色等
5 r, Q* h! w# y& s
,有圆线、二芯扁线等
/ u+ `# \2 z4 D L1 p) r4 \4 h
8 M$ T1 R w% E, c) M
一般是不能互用的。线要和证书上的一致。