安规网

标题: EMI問題 [打印本页]

作者: cing    时间: 2009-10-1 08:47
标题: EMI問題
想請問大家 目前電源裡有X電容和common choke
# M+ d! N; x8 N但是X電容加了 就不能調光了 因此想拆除X電容0 R! z. G9 J; _1 R1 ^2 _  F
但是又怕過不了EMI 有哪些替代方案阿
) ?8 Y+ [; N6 _: P/ |: B' x如果加熱縮套管有用嗎?/ \0 t7 Q6 a: ~/ i% O
3 S* f! W. g% [3 ]
謝謝
作者: demon_life    时间: 2009-10-1 16:38
拆了 之后去实验室验证一下。' p. ]7 C- y$ S" A% C, l
另外X电容 安规里面也有要求,不是随便就能去除的。
' q& K' U. V3 g9 c5 `- A. v# U加热缩套管有什么用啊,没有任何滤波效果
作者: sandy007    时间: 2010-1-28 11:51
把X电容换成差模电感呀0 }6 |6 ?. H# E) f8 X& a
看没有效果
作者: bowking    时间: 2010-1-28 13:09
先弄清楚到底是不是X電容所造成的
/ a, E, o7 c9 {
/ V4 L$ ~3 y- t, P/ B不加上X電容 就加上差模電感吧....5 Q' [; b2 F6 v6 \! x% R& _  B7 e

, g# p# D2 [/ c4 h7 V- `( x我看你還是去測一次再把資料PO上來給大家見意吧
作者: okrich    时间: 2010-12-2 22:27
X电容接在输入线两端用来消除差模干扰