安规网

标题: 绝缘电阻测试疑问 [打印本页]

作者: xubaohui    时间: 2009-9-24 10:22
标题: 绝缘电阻测试疑问
请教大家:9 M) |9 Y7 i8 F7 i( a- l. L
    我在测绝缘电阻时,使用500V,设置100M欧姆,在测试时发现第一次打通不过,小于100M,紧接着(5秒内)又打第二次,结果就过了,刚好100M多一点,接着打第三次就110M多,但放很久之后打又过不了,这是怎么会事?# c$ E$ h* f+ q2 B) B! C
   另一个就是,我用500V打,设置50M欧姆,就能打到110M以上,但如果设置100M打,则直接报警,打不过,这又是怎么回事?
  L5 {1 [* v  g6 Y  请高手解答。
作者: 阿鸡米得    时间: 2009-9-24 11:08
耐压能过么?
8 o7 I, S, w' W5 m% w
4 o5 b; g0 D7 t. w+ G% b5 ]估计跟潮湿有关 ,你试下用烘干了之后打了
作者: cltcsl    时间: 2009-9-24 13:07
除了跟潮湿有关,还有跟分布电容有关,测绝缘电阻时还要规定测试时间,通常是1min。
作者: susy_luo    时间: 2009-9-25 12:32
跟接测试点的接触面积也有关哦3 u, _# h$ G& ~5 t8 f% ~& x: m# u- B
- ~* V7 z% U, E0 I0 P( B. w7 G
试过。接触面积越大,绝缘阻值越小
作者: 风中一吻    时间: 2009-9-26 22:04
跟温度也有关系吧
作者: xdw29    时间: 2009-9-27 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电源    时间: 2010-4-19 00:21
开始测试的时候可能由于被测试件为容性,绝缘测试仪要给其充电,瞬时电流较大导致绝缘测试仪发生误判
作者: wangjb    时间: 2010-4-19 07:58
可能和测试接触面积有关
作者: 电源    时间: 2010-4-25 16:52
可能跟基板的分布电容有关,测试开始有一段时间绝缘电阻计要给基板充电,如果等待时间设置的过低就会导致预判,你把
/ J' p" q% P2 `. X+ V8 H2 P: ^' L! M5 O3 g7 {) D+ l+ i0 G4 T
wait time 打开调长点试下。
作者: longfor    时间: 2010-4-26 09:55
wait time 打开调长点试下。
作者: fmzhou1401    时间: 2010-4-28 23:24
一般不是要预热的么?