安规网

标题: 关于逆变器的安规认证 [打印本页]

作者: sandy007    时间: 2009-9-18 10:56
标题: 关于逆变器的安规认证
因做逆变器的比较少, `! n# ?* |0 R2 N4 I
不知大家对逆变器的安规认证有哪些了解
0 J% P/ S  e, g. e4 m特别像那种并网型的
  n+ s1 x) {& b7 q9 I# o5 s有做过的都发表一下自己的看法!!
作者: demon_life    时间: 2009-9-18 11:09
我接触过的逆变器都没有单独申请过安规,都是做的随机实验呐。
作者: ajay    时间: 2009-9-18 17:43
的确如楼上所说,一般都是做随机测试。
作者: 雨花石    时间: 2009-10-10 09:36
逆变器用什么标准来规范呢?
作者: 冰火焰情    时间: 2009-10-10 09:51
楼主所说的逆变器应该是汽车或者类似场所使用的逆变器,是将DC12V或DC24V变为AC110V或者AC220V的产品,有的还具有充电功能,跟UPS其实很接近了。在电信、铁路、电力系统使用的逆变器其实就是UPS的一种,只是他是直流输入优先,因为这些系统都有直流总线供电。而大家回复的逆变器可能是指液晶显示器或者其它这样类似产品中的逆变电源部份。一个是完整的产品,一个只是零部件,应该说的不是一回事。% ~8 n$ O) p# ]# j" f" }# p
我所知道的,逆变器目前没有一个特定的标准在规范,可能需要根据具体的场合来自己判断了。如果是汽车上用的,应该用e-MARK的相关标准比较合适;家用的现在好像都用60950,因为家用一般有充电功能,都会加60335-2-29;对于电信、铁路、电力的,我觉得应该用UPS的标准加上行业的标准来考量比较合适。4 d8 r6 m0 b' A7 F
以上为个人意见,只具参考性,请高手斧正。
作者: micshang    时间: 2009-10-10 15:09
GB/T 20321.1-2006   离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件 * K+ x, C; H( D+ w: B) c% u
GB/T 21225-2007    逆变应急电源
/ M0 E, X2 _5 a3 sYD/T 777-2006 通信用逆变设备
作者: 隐形    时间: 2009-10-10 16:06
我之前做过一个逆变器的,是用95做的。
作者: Jacke    时间: 2009-11-2 09:37
我司有一个逆变器需要做VDE认证的,不知道好通过吗?是车载用的,以前都是做E-mark的 不知道做这个合适不合适?
作者: 城市妖    时间: 2009-11-2 09:57
应该是用做什么产品上,用什么标准吧。
作者: gengjiakun    时间: 2009-11-3 16:16
那如果升降电梯在使用电梯回馈节能产品--即逆变器,应该使用说明标准????
. {  e1 B1 S) l0 J谢谢大侠指教! 急
作者: ok_hmh    时间: 2010-8-26 18:22
引用第9楼gengjiakun于2009-11-03 16:16发表的  :3 p& e7 v$ U: ~
那如果升降电梯在使用电梯回馈节能产品--即逆变器,应该使用说明标准????
' U1 C3 n1 t6 W% W- F8 ]3 E谢谢大侠指教! 急
我们之前有类似产品使用的61800。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2