工作电压如何测量
[打印本页]
作者:
小笨
时间:
2009-9-14 21:41
标题:
工作电压如何测量
II类产品(开关电源)在测量工作电压时,会把N线和输出“-”连接起来,I类产品的地线与输出的“-”本身就连接起来了,请问这种情况工作电压应如何测量?(个人觉得直接测量即可,不知道是否正确)
作者:
junpi
时间:
2009-9-14 21:46
对于Class I类电器,测量工作电压时应该把初级地与N连接,然后与输出的“-”相连,这样才能等电位
作者:
scott.rd
时间:
2009-9-14 21:48
應該是說線路架構上 以哪點作基準點去測量才對
2 T0 A7 X2 U& V- \% o- g* T0 Q
像我規劃的線路中"地" 一張線路也有三個不同"地"
作者:
Alexsong
时间:
2009-9-15 19:39
引用第1楼junpi于2009-09-14 21:46发表的 :
! k3 p" ~3 X1 D
对于Class I类电器,测量工作电压时应该把初级地与N连接,然后与输出的“-”相连,这样才能等电位
正确观点.
& Q. L0 K- \$ v- l, v# B
如果电网中的N线和地线已经连接, 则只需将输出的负极连接到地即可.
作者:
长征
时间:
2010-6-25 00:59
是的,初,次级等电位