标题: 请问开关电源的耐压测试怎么做? [打印本页] 作者: wen8474 时间: 2009-9-9 11:25 标题: 请问开关电源的耐压测试怎么做? 具体的测试步骤,例如,高压端接什么位置,地线接什么位置??然后漏电流为多少,抗电电压设为多少??本人新手,请求各位大侠解答一下。。。[s:80]作者: junpi 时间: 2009-9-9 12:01
高压端接电源输入线或者端子,L/N线绑在一起,地线分开,低压端接电源输出线,漏电流一般设置为10mA,测试电压要根据绝缘类别和工作电压来计算和区分,一般加强绝缘为3000V,基本绝缘为1500-2000V.作者: lxm850215 时间: 2009-9-9 12:03
仪器的高压接产品的ac输入端, 地线接次级输出端 3KVac/4240Vdc,10mA.时间一般60S. 呵呵!作者: wen8474 时间: 2009-9-9 15:21
谢谢两位,向你们多多学习! 作者: WOLF.SUN 时间: 2009-9-13 12:29
Warning: ; |9 c! ^ X7 b1. It needs to warm the EUT befor the Electric Strength Test when testing the power supply.0 ~; ?/ j& X# ^- M% J# O
2.The test voltage can be changed form AC to DC ,only multiply a factor of 1.4141 value ,i.e. Vac? .414=Vdc ( v9 _8 v3 _7 m; t; ]3.It needs to dischanrge the X-Capacitor if test the sample with Vdc otherwise it may casue electric shock when touch the sample.作者: 陈颖 时间: 2009-9-15 11:08
推荐GB4793里面有详细说明作者: myceb 时间: 2009-9-17 19:49
新手 学习了