安规网

标题: 关于电源线插头中L、N的位置 [打印本页]

作者: huxg0118    时间: 2009-8-4 10:18
标题: 关于电源线插头中L、N的位置
各位大侠,电工标准中有没有规定插头的零线、火线的位置?即是火线插脚在右侧还是零线在右侧?
作者: pwong03492    时间: 2009-8-4 10:47
有规定的,请具体参照各国插头的标准,如 BS 1363, AS/NZS 3112, ASTM WD 6
' x$ }$ [/ d3 ^( J0 X有图示说明,或文字说明。
) E8 h' t; x. G  \- t1 q. H- n& j! I
一般而言,面向插头面,6 P  X0 w" D, w: Z( Z; L
- 美国插头 L、N、G呈顺时针分布;6 v. K! R/ A" a2 [2 R1 K
- 而英规、澳规插头L、N、G呈逆时针分布;
作者: zhouxiao2519    时间: 2009-8-4 12:18
就我目前所知,面向插头看:
, F, B' v# B7 b) o. |国标、澳大利亚、英国的三插都是L(火)在左N(零)在右' H' R) m3 B" X0 L" N, v- f
VDE、阿根廷、瑞士、美标的三插相反,N在左L在右
作者: huxg0118    时间: 2009-8-4 17:26
查了下瑞士的标准,L在左侧,N在右侧。
作者: sting.liu    时间: 2009-8-4 17:42
大孔写W的是N,小孔的是L,圆孔是G
作者: zhouxiao2519    时间: 2009-8-5 08:38
引用第3楼huxg0118于2009-08-04 17:26发表的  :
3 q% O3 H+ q$ S  l! h; t查了下瑞士的标准,L在左侧,N在右侧。
瑞士的标准我还没研究过,但是我们厂里有瑞士三插的证书,生产图纸上就是左蓝(N)右棕(L),冲压时的极性倒是相反的,L在左侧,N在右侧,LZ要不再看下标准确认一下?
作者: LUKANG    时间: 2009-8-5 08:42
LZ需要那个国家的线位要求就查看相应的标准
作者: frendship119    时间: 2018-10-26 13:47
电源线的品字尾LN方向也是这样吗
作者: wqxyx    时间: 2019-4-13 11:02
之前没注意UL跟国标是不同的。