安规网
标题:
关于电源线插头中L、N的位置
[打印本页]
作者:
huxg0118
时间:
2009-8-4 10:18
标题:
关于电源线插头中L、N的位置
各位大侠,电工标准中有没有规定插头的零线、火线的位置?即是火线插脚在右侧还是零线在右侧?
作者:
pwong03492
时间:
2009-8-4 10:47
有规定的,请具体参照各国插头的标准,如 BS 1363, AS/NZS 3112, ASTM WD 6
9 j( H7 M1 N, B% r. Z
有图示说明,或文字说明。
. r& T! _! c5 ?) A* O+ H; U
& Y6 C v- |- b, K
一般而言,面向插头面,
$ T9 j! t- j& g m
- 美国插头 L、N、G呈顺时针分布;
$ T+ ?" p9 v' `9 [4 K4 f5 I
- 而英规、澳规插头L、N、G呈逆时针分布;
作者:
zhouxiao2519
时间:
2009-8-4 12:18
就我目前所知,面向插头看:
+ @, Y" }( b9 r5 S: D
国标、澳大利亚、英国的三插都是L(火)在左N(零)在右
0 E0 n' i. ?* e& l+ _1 Y
VDE、阿根廷、瑞士、美标的三插相反,N在左L在右
作者:
huxg0118
时间:
2009-8-4 17:26
查了下瑞士的标准,L在左侧,N在右侧。
作者:
sting.liu
时间:
2009-8-4 17:42
大孔写W的是N,小孔的是L,圆孔是G
作者:
zhouxiao2519
时间:
2009-8-5 08:38
引用第3楼huxg0118于2009-08-04 17:26发表的 :
8 \5 X6 R! `! Q0 z2 D+ J" s
查了下瑞士的标准,L在左侧,N在右侧。
瑞士的标准我还没研究过,但是我们厂里有瑞士三插的证书,生产图纸上就是左蓝(N)右棕(L),冲压时的极性倒是相反的,L在左侧,N在右侧,LZ要不再看下标准确认一下?
作者:
LUKANG
时间:
2009-8-5 08:42
LZ需要那个国家的线位要求就查看相应的标准
作者:
frendship119
时间:
2018-10-26 13:47
电源线的品字尾LN方向也是这样吗
作者:
wqxyx
时间:
2019-4-13 11:02
之前没注意UL跟国标是不同的。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2