标题: 室外电源的雷击测试应该怎么测? [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2009-8-1 13:59
标题: 室外电源的雷击测试应该怎么测?
很少接触到室外电源,不是很了解雷击测试2 E& R7 z. |9 x7 r: n1 X: G. g
现在有个室外给 路灯  供电的class1电源,安规方面的雷击应该怎么测试?
+ v7 i; U/ R; S应该测试哪些部位,测试电压是怎么样的,那份标准的哪一条有提到啊?
作者: hylx22    时间: 2009-8-1 16:16
浪涌测试,零火线之间1KV, L对地,N对地都为2KV
作者: lanfeiyuner    时间: 2009-8-2 11:04
引用第1楼hylx22于2009-08-01 16:16发表的  :
  U' d+ E3 X$ m! W4 s浪涌测试,零火线之间1KV, L对地,N对地都为2KV
谢谢!请问哪个标准有提及到啊?
作者: frank_wang    时间: 2010-9-3 15:42
UL1449
作者: emperorlee    时间: 2010-9-24 09:07
二楼,三楼回答很专业,我之前也只是测试过,不知道哪个标准中有。