标题: 关于Ⅰ类灯头与Ⅱ类灯头的区别
请教高手,Ⅰ类灯头与Ⅱ类灯头有什么区别区别?
作者: grace334567    时间: 2009-7-30 11:20
是不是说灯座啊?
作者: livemarks    时间: 2009-7-30 11:30
对于灯具来讲,在绝缘等级,防电击保护程度,高压测试有I类与II类的差别
作者: zhongsangang    时间: 2009-10-8 08:13
我说的就是灯座.8 t8 d! F: D5 ]8 {+ O% W
有些灯座能直接用于二类灯具,用些灯座则不能,什么原因?
作者: wwnw_007    时间: 2009-10-8 09:09
据我知道灯座好象没有I类、II类区分吧?只是灯座用于I类、II类、III类灯具中,可以直接用于II灯具的灯座是后端有绝缘材料的盖子的,可以不附加另外的绝缘材料就可以满足II类要求的。
作者: brent    时间: 2009-10-9 08:09
I 類燈頭, II燈燈頭一般是燈頭廠家的說法,
5 V1 J, G2 w% }+ I區別在于兩者的爬電距離不一樣, II類燈頭爬電距離符合II類燈的要求,而I類燈頭達不到.
- A7 ]* h, z4 J* C& `9 S這些也是我們從燈頭供應商處得之這种說法的.
作者: wwnw_007    时间: 2009-10-9 08:34
那么需要标准来支持的,引用什么标准?