安规网

标题: IP65电源线问题 [打印本页]

作者: ljbxki    时间: 2009-7-15 15:46
标题: IP65电源线问题
某灯,防触电等级为IP65,外部电源线使用 227 IEC 53 0.75线
4 S4 I8 K$ z+ A3 }7 v$ `' n) [# r3 z/ a8 V  d1 c
根据标准 IP 65应属非普通灯 应使用245 IEC 57线。' R# F* f5 ?; Y
. d8 K$ t) E, V5 v9 @
是否判不合格呢?
作者: ljbxki    时间: 2009-7-15 20:59
等待大家的讨论。。。。。。。
作者: gree76    时间: 2009-7-16 12:35
此灯应不是普通灯具,它有特殊的防水防尘要求,电线的使用应是1.0以上的.
作者: 天马行空    时间: 2009-8-4 17:57
应判不合格,按GB7000.1-2207第5.2.2章节规定:普通灯具的外部电缆的截面积就不小于0.75,其它灯具应不小于1.0.
, t) \2 E5 W# G8 MIP65的灯具当然属于不属于普通灯具,所以应不小于1.0。
作者: amote2008    时间: 2009-8-4 18:06
LZ,IP65不是防触电等级哦,是防尘防水等级,看晕我了。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2