安规网

标题: 从什么时间起,电线产品必须要使用金色标签? [打印本页]

作者: a049405    时间: 2009-7-8 15:42
标题: 从什么时间起,电线产品必须要使用金色标签?
请教各位内行!
作者: peter1715    时间: 2009-7-8 15:45
没有这个规定啊, 对于标签没有规定要用什么颜色啊
作者: 糯米宝宝    时间: 2009-7-8 15:46
UL(美国Underwriter Laboratories Inc.)已于2008年3月31日与7月15日发行的公告中,宣布了全球下述产品类别下的UL列名产品(CCN),即将强制推行新的「金质雷射(全像)标签」(New Gold Hologram Label)政策。2009年4月30日,UL新的金属雷射(全像)标签正式生效
+ l  _3 Q" m( Z7 {0 u+ y8 U2 z) u    1. Light-emitting Diode Surface-mounted Luminaires (IFAM, IFAM7) ) A( U( J; ^: ~( D& X+ ~) I4 Z& _& r
    2. Light-emitting Diode Recessed Luminaires (IFAO, IFAO7) ! v- ?, e" ?7 W0 J
    3. Luminaires, Portable (QOWZ, QOWZ7)
( d; ^1 q+ ^  [& F0 m    4. Light-emitting Diode Luminaires, Portable (QOVZ, QOVZ7)
1 _7 k( }8 Z3 U+ [+ y    5. Flexible Cord (ZJCZ, ZJCZ7)
" w6 e+ u5 A" U: V( [  z) Z    6. Cord Sets and Power Supply Cords (ELBZ, ELBZ7) 3 i& F4 e- ]4 m6 d# f1 M. Q8 z
    7. Seasonal Use Cord Sets (ELEV, ELEV7) $ B' j! O* D) M7 Z& i& D% K
    8. Outdoor Seasonal Use Cord-Connected Wiring Devices (ELEI, ELEI7)
7 w& _8 {+ A1 F7 a5 V    9. Strings, Decorative-Lighting (DGZZ, DGZZ7)
( B8 l& R3 o1 J/ h+ p$ r4 `7 Z    10. Outfits, Decorative (DGXW, DGXW7) 0 O. U4 N; F8 k2 |  I+ B
    11. Seasonal & Holiday Decorative Product Accessories (DGWU, DGWU7)
; x; C4 o! e6 ^) Q1 z    12. Electric Ornaments (DGXC, DGXC7
0 E$ Z- \. A! j, L" [    13. Current Taps & Adapters (EMDV, EMDV7) ; \" W* D+ N3 L
    14. Fans, Ceiling - Suspended (GPRT, GPRT7) 5 }1 h# E" y8 f9 B% J5 O; F, T
    15. Fans, Electric (GPWV, GPWV7)   z* D8 U! E/ O5 F6 b
    16. Nightlights (QOYX, QOYX7) & s0 G: J* `4 _2 ~) g$ u" ]
    17. Light-emitting Diode Nightlights (QOWC, QOWC7) # U" y. z! [* k6 P
    18. Portable Work Lights (QPCJ, QPCJ7)
1 }. h' {% u  M    19. Switches, Clock-operated (WGZR, WGZR7) $ \! `1 U2 |$ e! y* j! I8 _
    20. Switches, Photoelectric (WJCT, WJCT7)
: x- W, @! j8 e0 L, ^    21. Relocatable Power Taps (XBYS, XBYS7) / \7 B' C  r' @( B& |' o
    22. Transformers, Class 2 & Class 3 (XOKV, XOKV7) " F8 o8 A% x4 N- V) Z
    23. Power Supplies, General Purpose (QQFU, QQFU7) $ V6 j" l0 D; i
( b8 e  Z* E& g' P5 q& ^2 i$ q0 W' w
      生效日之前,制造商仍可继续使用库存的UL标志;但自生效日之后,以上产品类别的UL列名产品只可以使用新款的金质雷射标签,所有尚未使用的标志必须于生效日之前销毁。
9 p' o; {! b' m2 i9 P' Y, ?      配合此一政策,凡采用模铸、戳印、模塑、或其它类似方法印制UL标志皆须停用。若制造商尚未能在期限内配合,可将新的金质雷射卷标,直接贴覆在前述方式印制的标志上,直至UL标志从模铸、戳印、模塑的制程中被移除为止。厂商需要订定「移除标志」的时程表,以因应UL新的标签政策。 1 [9 f; Y7 Q. d2 k* S
      就部份的产品类别而言,制造商得以继续使用UL标准型标签(Standard Label)。若需查询可使用的标准型标签清单以及标签图像信息,可至http://www.ul.com/marks_labels/mark/design.html浏览查阅。目前全球的UL标签中心皆备有标准型标签的存货,并可立即出货至需要及适用的厂家。标准型卷标仅涵盖UL列名标志的信息,其必须搭配涵盖其它必备产品信息之非雷射型(全像)标签(Non-hologram Nameplate)一起使用。 , A/ l, a7 a1 E7 T7 P# e" g
      随着新的金质雷射标签的推行,制造商将因而产生一些相关的额外费用,但UL确信新的雷射标签将提高安全的层次,且其显著的安全特征能让市场更易于识别。UL更深信制造商终将理解产品贴有安全卷标的实质优势,包括:打击仿冒、保护品牌诚信、确保产品市场占有率…等;此外,监管当局及执法机构均期待UL新标签政策的落实,冀以加速鉴别合法产品在市场上的流通。
) }& d* l( q& \5 X& `0 U/ b
& K/ W; a$ x# v$ _$ E8 T: |. q& R3 O, o  `- r1 d4 i
相关信息 http://www.angui.org/read.php?tid-48421.html
作者: eliyang    时间: 2009-7-8 15:50
UL刚来公司查了一下,呵呵
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-7-8 16:26
UL最后截止使用银色的旧规格雷射标签是2009年6月30日。* a( V  M/ [# N- [( K; G
& K9 I5 [. B" L% }
从2009年7月1日开始,全部使用金色的全息标签,旧的银色的标签全部作废(销毁)。
9 R, @6 v( j, y3 j; J% i0 G) p5 ?详细可以参照UL的官方通知:* ^! g/ i- N, Y2 l; x. g' c! A
http://www.ul.com/global/eng/pag ... l/ulmarks/hologram/
( n* M( G  t" A0 a
* @# [5 G+ _, B& Q. PProduct categories requiring holographic UL Marks
, Q* _0 z! ~' _7 I- U3 k1 rUL holographic labels are required globally for decorative lighting strings, decorative outfits, seasonal and holiday decorative product accessories, and electric ornaments. For the remainder of the product categories below holographic labels are required only for products manufactured in China. Effective July 1, 2009 that will change and a new gold hologram label will be required globally on new production in these categories.
1 j) y1 M4 f! _% k& G
& D1 M2 d0 |" F2 o1 S& x0 C& R也可以参照糯米宝宝的回复后面的那个链接。( `6 v- {% M. I2 V3 i& X
很详细。
作者: ahaqzjz    时间: 2009-7-8 16:44
我们去年就改用金色标签了。不过生效日期确实是2009-07-01,第一次通知生效日期是2009-01-01,后延期至2009-07-01。
作者: nw-interfans    时间: 2009-7-8 20:14
我今天是第一次看到这样的信息,受益了。不过现在许多国家安规机构或电气协会时不时颁布个新规,这样相关生产商又要受苦了。
作者: joehuo    时间: 2009-7-9 11:15
我司沒用完的標簽已全部被UL審查員回收了.