安规网
标题:
请教各位大虾:为什么加套管和定位能加大变压器的耐压?帮忙解释一下拉
[打印本页]
作者:
shishaobo88
时间:
2009-7-2 11:31
标题:
请教各位大虾:为什么加套管和定位能加大变压器的耐压?帮忙解释一下拉
为什么加套管和定位能加大变压器的]耐压?请各位大虾帮忙解释一下拉!小弟这边谢过啦!
作者:
莫惜言
时间:
2009-7-2 12:26
加套管是增加了附加绝缘,定位是限定的电气间隙及爬电距离。我是这么理解的。
作者:
zouzongsem
时间:
2009-7-2 12:37
引用第1楼莫惜言于2009-07-02 12:26发表的 :
& C% }1 S* T( ?) [ B* c) J$ J
加套管是增加了附加绝缘,定位是限定的电气间隙及爬电距离。我是这么理解的。
有道理
作者:
ylzyt
时间:
2009-7-6 08:06
1楼说的有道理。
作者:
alin72
时间:
2009-7-7 21:11
加套管相当于增加了附加绝缘,定位估计还得具体考虑定位方式吧