标题: UL1310距离要求 [打印本页] 作者: tigerzen2008 时间: 2009-6-23 11:58 标题: UL1310距离要求 关于UL1310标准中240V对初级到铁芯, 次级到铁芯的要求是都要4.8mm吗? ( v, g5 p" Z. \( H F: ^
以下如何解释:2 @2 ? o3 `8 h7 r8 Z! \
24.4 At other than field-wiring terminals, spacings in a Class 2 secondary circuit from the transformer( H, S0 ?& W4 _8 w& D
secondary winding on or beyond the energy-limiting component, as may be appropriate, are not specified / }/ g# `2 O8 X/ abetween live parts of opposite polarity and between a live part and a dead metal part.8 H% Z7 {0 `7 k' r1 Y, ^* {
$ A4 z! y* U) N# i
谢谢.作者: jason123 时间: 2009-6-23 15:12
楼主问的产品是不是非开口类型的呢。 8 L r0 N7 b( {5 U9 f2 S2 i 如果是非开口的类型就是楼主的意思一样。 @& S0 E0 s) d3 e( }
另外,不仅仅局限于变压器的初次极,UL会认为铁心也是初级,那么就会考虑所有的次级的零部件到铁芯的距离满足楼主说的那个4.8毫米的距离要求。作者: tigerzen2008 时间: 2009-6-23 20:26
谢谢. A0 e# A4 x, F+ D* a0 M* L是非开口类型的.作者: yrj109 时间: 2009-6-24 11:26
如果把铁芯当初级看,则次到铁芯到距离保持4.8mm就OK.作者: kamisu 时间: 2016-11-8 10:54
啊,比IEC的要求要短一些呢作者: BV211 时间: 2019-3-14 11:18
UL 1310 变压器铁芯能作为初级,或次级吗?中间级应该不行吧作者: BV211 时间: 2019-3-14 11:59
如果初次级电压在251V 到600V 之间,应该是次到铁芯到距离保持6.4 mm,对吧?作者: wqxyx 时间: 2019-8-28 11:17
也跟着了解一下。作者: dan79000 时间: 2020-3-17 17:14
学习一下