引用第0楼hellostudy于2009-06-09 16:35发表的 UPS 上的直流保险丝 : ; U7 {* ~: o) I$ MEN 62040 上有没有要求直流保险丝一定要接到正极上? , n# |" V" `+ k) ~1 w5 N! f: ` . H& t$ q: l5 N4 r- N' l: ^/ ]0 h我之前做过UL 1778, UL有要求一定要接到正极的
引用第2楼junpi于2009-06-12 17:33发表的 : # }, A9 f' ?6 @* s- g4 |- C需要接到正级上面,EN62040-1是参考EN60950-1的,60950要求保险丝接在火线上面