安规网
标题:
请问UPS的负载怎么加?
[打印本页]
作者:
ljh809809
时间:
2009-6-4 10:43
标题:
请问UPS的负载怎么加?
最近公司正谈一单UPS的项目,输出功率从几KVA到100KVA,这么大功率,做测试时怎么确定负载,一般是什么样的负载。
$ v$ }2 }" w# e$ S' j
哪位有测UPS安规项目的经验?分享一下。
作者:
gary0792
时间:
2009-6-4 12:02
标题:
UPS的标准
有谁知道UPS的标是哪个?
作者:
ljh809809
时间:
2009-6-4 14:29
IEC62040-1 safety
$ ^: |1 t0 g7 f7 R* v* _
IEC 62040-2 EMC
. @( a Z! v6 w: ?$ F" c4 B* d3 _
IEC 62040-3 Function
作者:
bennyjia
时间:
2009-6-5 17:16
我一般加阻性负载和非线性负载。
# x* ^4 R" P2 e y
阻性负载加到ups的额定有功输出容量;非线性负载加到额定输出容量的满载,负载功率因数一般为0.7
作者:
ljh809809
时间:
2009-6-6 10:16
请问这么大功率,阻性负载和非线性负载具体是什么?
作者:
stey
时间:
2009-6-9 11:16
阻性负载用可调电阻器就行了(用大功率的), 非线性负载,是指有容抗,感抗的负载.
作者:
bennyjia
时间:
2009-6-11 12:10
阻性负载就是功率因数等于1的负载,非线性负载我用整流性负载
作者:
jerryxiao
时间:
2009-6-15 22:21
根据产品的设计额定功率因数PF从而决定负载的形势
$ p5 ^- O9 M& C$ h
如果PF=1, 则可以选择电阻丝
& L/ E6 K6 q" M1 y/ S' M, k b: i
如果PF<1, 则可以选择电阻/电容并联,或者电阻/电感串联。
6 E+ i! X# Q2 j; N! Y8 c
我还见过最简单的操作方式,电灯泡或者钨丝灯与电阻丝的组合,已达到要求的额定PF值。
作者:
kinglxj
时间:
2011-6-19 14:20
这个在标准附录里有的
% g* c% e/ R" m T
涉及两种负载
& t! e* U: C+ ?0 w
线形负载
5 ^5 V, W8 X8 I3 N' H/ K
R 功率因数1.0
& F1 {5 G) u8 K# p
RL 功率因数0.8
5 A% Q: R. i4 L$ y7 P" G
非线形负载
1 `6 t+ @" ` F8 D
RCD 功率因数0.7
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.4