标题: 线径选择
请问那位大侠做吸尘器的,请教一下,吸尘器的线径是根据开口时(最大功率时)的电流来决定线径,还是根据平均功率时(正常工作状态下,即额定电流状态)来选线径。
8 u% Q/ M7 ^& C5 u
8 o& w( S; e# t' U问题:如一个电动器具器具的额定电流为10A,但实测是11A(根据第十章电动器具的电流允许有+15%的偏差要求,则额定电流为10A符合要求),而25.8的表格是根据额定电流来决定线径,那么在针对以上的情况,我可以选1.0mm^2的线吗?0 @5 T  ^. `3 N) C

1 E6 p& C8 g, n! g& _这个帖子是在网站上看到的,跟帖的不多,希望哪个高手再重新解答下!
引用第1楼包子熊于2007-06-25 11:30发表的  :
6 m2 B% T! L& @在60335-1的第10.2中有这样一句话:“如果电流在整个工作周期是变化的,则按一个具有代表性期间中出现的输入电流的平均值决定该电流”) l- G" t( I& m  \* T" g
而在60335-2-2的第3.1.9中对吸尘器正常工作的定义有提到“正常工作的输入功率Pm是以开口全开及全闭时的平均值来定义的。”所以我认为你要按这种方式去测定义其额定电流来确定电线的线径。
这个一楼的解答,根据60335-1中的10.2条这个款项,我认为这个条款只是告诉我们如果测试周期里测试电路不稳定的时候怎么去确定测试电流,跟上面选择额定电流还是测试电流没什么关系的吧,至于60335-2-2中的意思,还不能完全理解,希望哪个高手能解答下我的疑问!
作者: 水手1981    时间: 2009-6-3 20:08
1。吸尘器特标里说明,(如你的产品标电压和功率,无标电流),额定电流,指在正常工作条件下实测电流,正常工作指平均功率条件下。额定电流是判线电源线线径的依据。
9 H* s# W6 H: j$ o% j! q) S4 K2。额定电流10A,实测11A啥意思? 你的产品是标电流还是标功率? 无只标电压、功率,实测的11A就是额定电流。IEC标准里,无标额定电流的产品额定电流不是计算出来的,而是实测出来的。
作者: zlf19870524    时间: 2009-6-4 15:38
引用第1楼水手1981于2009-06-03 20:08发表的  :8 Z8 b" O7 h- G9 U" V! a
1。吸尘器特标里说明,(如你的产品标电压和功率,无标电流),额定电流,指在正常工作条件下实测电流,正常工作指平均功率条件下。额定电流是判线电源线线径的依据。
8 D+ T8 q1 r' f8 V- u2。额定电流10A,实测11A啥意思? 你的产品是标电流还是标功率? 无只标电压、功率,实测的11A就是额定电流。IEC标准里,无标额定电流的产品额定电流不是计算出来的,而是实测出来的。
根据60335的意思,额定电流是2.2.6   
* d$ ]! G) m/ o( j! O( W/ B额定电流:由厂商赋予器具的电流值。
6 ^9 q; w% i, l- j/ g注:如果未指定额定电流值,则它应当为:
+ Y) Q1 S. a: k3 [% ?——对于加热型器具:通过额定电压和额定功率计算得出的电流值
' t! ?5 v3 \, F6 x2 s7 X——对于电机型器具:是指器具在额定电压和正常操作状态下工作时的电流值7 O$ A) H& a1 \) W! F: S+ t; p2 M6 U: ^
——对于综合类器具:是指当器具在额定电压和正常操作状态下工作时所测得的电流值4 O+ \$ [& [0 e+ e4 s
在一般测试过程中,厂家不可能直接把测试数据写上当做额定数据,比如测试数据为2.35,估计厂家会标2.5A吧,只要符合第10章输入功率和电流的要求。问题现在就出来了,根据第二十五章的表里面写着是额定电流对应导线的截面积。如果按照10A来计算,导线面积1.0,可实际电流为11A,如果按11A来计算的话,那导线截面就需要1.5了,
& B( `! |; Z& \% s) r1 n   本人看到了二楼给的回复,认为是否是这样,因为在表格里明确写明了额定电流对应的导线面积,那么在标准编著的时候编者已经意识到了这个问题,所以可以按照额定电流10A来选择导线线径。
6 x4 v. [7 e$ A+ `: I' j4 [, j   希望大侠指出错误
作者: ljh809809    时间: 2009-6-4 16:06
引用第1楼水手1981于2009-06-03 20:08发表的  :
  N8 Z7 ?( _/ w  c$ C1 v# Q1。吸尘器特标里说明,(如你的产品标电压和功率,无标电流),额定电流,指在正常工作条件下实测电流,正常工作指平均功率条件下。额定电流是判线电源线线径的依据。3 W% Z1 P) Q5 ]2 B$ z( @
2。额定电流10A,实测11A啥意思? 你的产品是标电流还是标功率? 无只标电压、功率,实测的11A就是额定电流。IEC标准里,无标额定电流的产品额定电流不是计算出来的,而是实测出来的。
根据额定值来选 。
6 d5 N4 U3 D' r6 x1 U/ a实测的电流超不超标是用cl 10来考核的。