安规网

标题: 求助:中国电线的区别 [打印本页]

作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 15:04
标题: 求助:中国电线的区别
各位大侠,3C认证的家用产品电线中,经常有配2种电线:227 IEC 52  2 X 0.75MM 和 IEC 227 53  2 X 0.75MM
+ G: }& ^5 |5 ~6 `1 a请问各位,这2种电线的用途有什么区别?有相关的标准规定吗?Thanks!
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-5-22 15:17
IEC52的这种是扁线。
0 V, t* R! u- ^+ qIEC53的这种是圆线。
( O; x* O7 {. w8 K' C) }/ R这种450V/750V的PVC电线的标准参照GB5023.5。
作者: stevenyu    时间: 2009-5-22 15:22
IEC52和53扁線,圓線都有吧.
- o, l$ y5 U5 i. UIEC52是輕型電線,而IEC53是普通型電線,外尺寸會大一些.
作者: wwnw_007    时间: 2009-5-22 15:35
在相应的产品中有规定电源线的选用要求的,如GB 4706.1中在电源线章节应有地规定的。
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 16:08
首先感谢各位专家!1 e, p9 w/ B+ K+ N! m" T
我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,1 @( J0 I$ v" G0 d
但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 17:39
各位大侠,帮帮我呀
作者: hekejiu    时间: 2009-5-22 18:49
标题: 应当是按承载电流大小来设计
首先应当按功率的大小来选定导线的截面积,其次电视机是属于2类绝缘因此不需要带接地的电源线,至于说是要圆形还是扁形没有功能上致命区分,只是截面做的大或小以满足一定的机械强度,这主要由客户的设计人员来定
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-5-22 19:00
引用第4楼piaoboyouzi于2009-05-22 16:08发表的  :
3 O' c; m* f8 f5 u" W首先感谢各位专家!
' b$ U' e5 e& M* \& J- L9 Z我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,
9 i  z& M1 F7 \* m- e( \但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
6 [4 p/ C% p6 {& P" S+ Z
参考GB8898, Cl. 16.2 表8中的要求,电流小于3A,长度小于2m,是可以用IEC 227 52 2 X 0.5mm2 线的. 
作者: Ericy    时间: 2009-5-22 20:52
可参考国标GB5023,
作者: ewardyan    时间: 2009-5-22 22:53
60335      25.11  表9 有规定额定电流所配的线材规格.
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-23 08:10
非常Thanks各位朋友的帮助!




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2