安规网

标题: IP54灯具能否用IP44的插头? [打印本页]

作者: flym3201    时间: 2009-4-28 21:19
标题: IP54灯具能否用IP44的插头?
IEC/EN60598-1的" a' s2 j3 Q6 S, ~, I
5.2.14 If a plug is supplied with the luminaire by the manufacturer, the plug shall have the
0 p4 R0 g8 z5 @; Bsame degree of protection against electric shock and degree of protection against ingress of: o; s: Q" \1 w1 j) f
dust, solid objects and moisture as the luminaire.
. Z) I0 _' c# y; Z+ ]7 b# k灯具如果配有插头,则插头的防水防尘等级应与灯具的防水防尘等级一致,实际操作层面上是否接受; F$ L6 `% o% M, j$ r
IP54灯具用IP44的插头,如果还配有插座,是否能用IP44的插座?如果可以用,是否有文件支撑,请大家不吝赐教,谢谢!
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-4-28 21:27
可以用IP44的插座。
0 o; w( J# f: ^! }% z0 L) _0 p7 X$ y8 G
插头插座的最高防水防尘等级就是IP44啊!
作者: gree76    时间: 2009-4-29 07:56
同意楼上的意见.
作者: wwnw_007    时间: 2009-4-29 08:10
引用第0楼flym3201于2009-04-28 21:19发表的 IP54灯具能否用IP44的插头? :' q% X, t9 w; z" A# y

8 T2 q3 I) C6 t' U! `IEC/EN60598-1的
( U* [  o$ e+ F$ L; P5.2.14 If a plug is supplied with the luminaire by the manufacturer, the plug shall have the9 |5 U! Z4 u- j1 [4 x! P/ L6 l
same degree of protection against electric shock and degree of protection against ingress of' a% B! g9 P/ k6 A
dust, solid objects and moisture as the luminaire.2 ]9 E8 a1 f, T  X8 }) E# I# q7 T; ^
.......
如果在IP54的灯具上使用IP44的插头,那么整体就是只能作为IP44对待啦!不能再是IP54的灯具啦!必须保持一致的。
作者: appdavid    时间: 2009-5-3 23:19
IP54灯具的插头一定要整体式的
作者: flym3201    时间: 2009-5-10 13:23
咨询了莱茵的工程师,他们说可以的,会注明灯具是IP54,而插头只是IP44,另外在VDE的网站上真能找到认证过的IP54插头和插座,没见过实物,不知道和IP44的插头和插座有什么差别
作者: yifan0.0    时间: 2009-12-16 16:57
目前插头只见过IP44的。
作者: zycjf    时间: 2009-12-17 17:39
换个方式考虑,用电源引线是否可以?
* c  y! t" s% k- g只要电源线够长,就不会涉及到插头的IP防护等级。
作者: duanemail    时间: 2009-12-17 22:57
要求上要一致。否则要看说明书怎样写了‘