安规网
标题:
变压器初级与次级间绝缘胶带的层数
[打印本页]
作者:
alpha
时间:
2009-4-28 21:04
标题:
变压器初级与次级间绝缘胶带的层数
经常看到变压器的初级与次级间 放 三层1350F-1胶带,但根据3M 的1350F-1的规格书,一层1350F-1胶带就可承受5.5kV的电压,足以满足加强绝缘的要求,那么根据60950和60601标准,2层1350F-1就应该够了呀。难道多加一层只是为了更加保险?请大家指教。
作者:
小鸭的天空
时间:
2009-4-28 21:11
标准中,对薄层材料作绝缘是有明确要求的,附加绝缘至少应由两层材料组成,加强绝缘至少有3层。同时,每一层材料都应进行对附加绝缘的电气强度试验。
作者:
lao_xia
时间:
2009-4-28 21:57
谁说呀,只有你单层的绝缘胶带能滿足那所使用的绝缘要求的抗电强度,那么只使用两层胶带就可以达到要求!
作者:
alpha
时间:
2009-4-29 02:52
标准中,对薄层材料作绝缘的要求是这样的,如果单层就满足附加绝缘要求,那两层就够了,如果单层不能满足附加绝缘要求,但三层中的任意两层满足附加绝缘要求的话,那这样的三层绝缘也可以。
作者:
Alexsong
时间:
2009-4-29 11:25
如果一层就可以达到5.5KV, 那么使用2层即可, 使用3层更没问题.
作者:
长征
时间:
2010-12-9 22:57
学习了
作者:
山炮
时间:
2010-12-9 23:59
头痛中,你说它不行,它还真的行。绝缘等级也一样,你说它是E级,它说是F级。
作者:
babyliss
时间:
2010-12-10 09:12
一般按经验来说为三层,绝缘穿透距离大于0.4mm便可,按经验来说三层就已经满足要求了。
& O6 v6 y6 r! f7 ?5 u
这都是常规电压下的
作者:
deefguan
时间:
2010-12-10 10:34
我问过我们台湾的认证经理,他们如果这三层是放在紧压的(也就是两面都紧压着),不然两层就可以了