安规网

标题: 关于绝缘强度测试的讨论 [打印本页]

作者: 陈颖    时间: 2009-4-9 10:40
标题: 关于绝缘强度测试的讨论
我们在做绝缘测试的时候,测试规范要求测试电压缓慢上升,大家都是怎么做的,有没有规范是有具体指明的么?
) n4 s. f) b3 s6 }, Z! C4 t我现在是设置上升时间1s。
作者: barryyan    时间: 2009-4-9 10:45
说的是耐压?
$ }% G5 f' M, t$ ]* `* R时间建议为5S,开始的电压低于测试电压的一半
作者: 莫惜言    时间: 2009-4-9 11:03
哪个标准的绝缘强度测试
作者: 陈颖    时间: 2009-4-14 13:04
比如IEC 60950 测试电压缓慢上升
作者: 316979109    时间: 2009-4-16 21:05
开始,应施加不超过一半规定值的电压,然后应在10s 期间将电压逐渐增加到规定值,应保持
3 E: |. ^! n/ T2 R0 z, s此值达1min,之后应在10s 期间将电压逐渐降至一半规定值以下。----------------这是9706的要求
作者: zhuhui    时间: 2009-4-23 20:00
现在只要设置好参数,耐压仪就会自动进行测试了啊!
作者: 陈颖    时间: 2009-4-28 15:39
啊  那参数设置的话也会要求设置上升时间这个参数的啊
作者: jingzi    时间: 2009-5-4 21:49
耐压仪设置时间参数那里有两个按纽:一个是设置测试时间的,一个是设置多长时间达到设定的电压的.
作者: appdavid    时间: 2009-5-4 22:02
GB4706不是描述的很详细啊
作者: 陈颖    时间: 2009-5-31 15:52
GB4706 是什么标准?
作者: 陈颖    时间: 2009-5-31 15:56
GB4793里是说5s或5s以内
作者: certt    时间: 2009-6-2 13:16
具体不同的标准,测试方法稍有不同,不过是大同小异的;
  N9 \8 m& h# F% I( a, q, h) H& V! ?
先迅速上升到测试电压的一半,再缓慢上升到指定电压
作者: 陈颖    时间: 2009-6-2 14:21
如果遇到有些产品,5s上升的话测试通过,但是1s测试不通过,怎么办,标准里是说5s或5s以内的,两种做法都符合规定啊
作者: lao_xia    时间: 2009-6-2 14:58
引用第12楼陈颖于2009-06-02 14:21发表的  :2 o, N, O5 Q/ e1 v; Q1 d9 f
如果遇到有些产品,5s上升的话测试通过,但是1s测试不通过,怎么办,标准里是说5s或5s以内的,两种做法都符合规定啊
如果1S不過,那就設長一點啦,這是因為你時間太短,你高壓時給樣機的X電容充電的浪涌電流比較大如果你的漏電流設置比較小的話電流一下就超過你的限值而報警。而不是你的樣機的絕緣有問題,你也可以把高壓儀的漏電流值設定大一些再試。
" ]" B5 f' e7 H& P/ P3 H7 |我們打耐壓的目的是檢查絕緣是否崩潰,所以這也是判斷耐壓是否通過的唯一依據。
作者: 陈颖    时间: 2009-6-3 16:03
我已经把漏电流设置成测试设备的最大值20mA了
作者: anmyo    时间: 2009-6-9 11:06
样品材料是什么啊?
作者: 陈颖    时间: 2009-6-9 13:10
样品是24V直流电源,AC-DC的