大家好,请问GB1002-2008的标准上说的“增加了单相插座带电极插套离插合面的距离的要求”和“增加了对额定电流16A的两极插头型式的规定”在哪里有体现啊?我怎么就没看出来呢?是不是“增加了对额定电流16A的两极插头型式的规定”指的是“16A2P仅作不可拆线插头使用”这句?
# s, i; C" K8 |! `* e
3 C( m# L$ v  T. k5 E  b谢谢各位啦!
作者: zhucbao    时间: 2009-3-24 15:32
没有人知道:)
作者: zqsjxf    时间: 2009-3-26 08:59
标准GB1002-2008 中5.5  5.6条单相插座中的插套(接地插套除外)离插合面的距离应不小于安全距离.检验这些尺寸应分别用12  表12  图16 表16规定的专用量规.1996版标准中根本没这条 也就是新标准中对这条增加了两量规,同样多了一项尺寸要求.插套与插合面之间.
( Q, E; r* x  q/ B9 |- }+ v额定电流为16A的单相两极无接地插头型式 参数和尺寸应于16A的单相两极带接地插头型式 参数和尺寸一样 但应制成不可拆线插头,.接地插销位置为保护门驱动片,颜色为黑色,并不接导线,不标注接地符号,仅作为与插座插合时打开保护门的驱动装置.  这一整条不都说明这情况吗?型式 要求 等不都很明了吗?