安规网

标题: 插头能不能接硬导线? [打印本页]

作者: lingyuns    时间: 2009-3-2 16:51
标题: 插头能不能接硬导线?
民用的可拆线的插头能否允许用户接硬导线(单芯线缆)的?/ U$ \" |% d5 m" j7 n) R; |) T5 s
    (安规是否只要求接软缆?)
作者: sabrina    时间: 2009-3-2 17:03
可以啊!. U' x' M, a# ?7 T: z  ?
安规没有只要求接软缆
作者: sinmk    时间: 2009-3-2 17:08
可以啊?  [8 m- n) C; E$ s4 k! m0 z& M+ `
接硬电缆也有的啊?
% K- O6 D0 W1 c3 g只是你说那种是排插吧?那些一般都是软电缆的......
: V; u! k# Z2 G, |$ {( X如果你买个插头,然后再买电线就可以接了/......* t" E, X1 m& \9 H
自己可以组装的
作者: lingyuns    时间: 2009-3-2 17:09
引用第1楼sabrina于2009-03-02 17:03发表的  :
* L. L/ f* U1 K- j可以啊!' v1 l! }/ l' X4 X
安规没有只要求接软缆
0 l( Z) W& f4 n  [6 k$ [
楼上请看插头的定义:
( ?* j8 C8 J+ ~     上面说:“。。。。用于软缆的电气连接。。。。”这里只说到软缆啊!
作者: lingyuns    时间: 2009-3-2 17:12
用户可自已装线的那种插头,拆螺丝后接线
作者: wfp0803    时间: 2009-3-2 18:50
应该是可以的,没有标准说是限制的。
作者: archheli    时间: 2009-3-2 18:56
接硬电缆的话有些性能达不到吧
作者: ewardyan    时间: 2009-3-2 19:21
不能接,电线有要求用导体的规格。5,6类。
作者: billma    时间: 2009-3-3 07:31
插头是属于移动电器附件,那就应该配接易于移动的软线,8 G6 r0 ~: U( X' W2 V- p
固定插座之类的固定电器附件才可以接安装线;
作者: rick2008    时间: 2009-3-3 08:11
8楼的正确,2 }9 K$ h4 S) z1 T  _4 b  w1 {
如果用于民用的话,是不可以的。
作者: ahaqzjz    时间: 2009-3-3 08:58
GB2099.1中12.2条表3有规定:
. J; P  c7 q9 F% M! J; \) D- W1).允许使用软线;, }4 b$ P! Y: H, V) \& F
2).端子应允许连接两根直径为1.45MM.横截面积为1.5MM2的导线.: {2 X) T- E* [# j  ]6 j
且在“硬铜导体”栏中“10A插头和移动式插座”为空白。说明此类电器附件是不可以用硬铜导体的。
作者: qinglima    时间: 2009-3-3 12:59
楼上说的很对,% z' S1 h7 ^2 b# G( x& b% X2 s% ?
  [s:83]  [s:83]
作者: schwarzwald    时间: 2009-3-3 21:15
标准说了要软线。7 q- ]! @3 V3 D. i; L
更何况用硬线,弯折试验过得了吗?
作者: posinan    时间: 2009-3-4 15:52
楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
作者: lingyuns    时间: 2009-3-4 16:42
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的  :
# M. X' L7 m9 G+ Q. W4 Q楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
" \" z6 U" d' @: ^* C5 N" x4 ?) H
何为?说一下:( ~' e1 K+ n( {1 K
    插座插销上钻有接线孔和配螺丝锁线的嘛,线孔径和螺丝长度由天插头结构原因只能锁2.5平方以下软线缆,如用2.5平方以上的单支硬导线装时,螺丝头就会凸出很多并顶住其它。( c8 O( I& C; f/ A3 X: ?
    这插头是由用户或销售商自行配电源线的,我的老板就担心用户如装2.5平方以上的单支硬线缆来用时,那他们装不下不是投拆我们了?
2 X0 p* [7 E. a: O% h( H    这是这个原因。
作者: ahaqzjz    时间: 2009-3-4 16:48
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的  :
; h" B8 m& S) I* s* t2 @$ x楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
晕死,LZ的题目就只是问民用可拆线的插头能不能接硬导线
作者: billma    时间: 2009-3-4 18:46
那还要担心用户会不会装裸铜线。呵呵。