安规网
标题:
IEC 61000-4-8 適用於DC Power input 的系統嗎?
[打印本页]
作者:
rfsanshia
时间:
2007-8-10 18:22
标题:
IEC 61000-4-8 適用於DC Power input 的系統嗎?
如題, 對於IEC 61000-4-8 有點不瞭解, 似忽不適合於DC Power 的系統. 想 請教一下各位前輩.
作者:
rfsanshia
时间:
2007-8-10 18:44
報告 各位 !!
8 }/ d+ Z6 { t, k5 X
查找了 61000-4-11 及 61000-4-28 發現:
c( n2 W2 v) D0 f/ j! O; m
61000-4-11 DIP : 針對 使用 AC 50/60 Hz , 用電 小於 16A / 每相位.
0 ?! e+ m0 [- ?; ~! m% u; X
61000-4-28 power frequency :針對 使用 AC 50/60 Hz , 用電 大於 16A / 每相位.
3 Z6 s7 d2 A% E2 K3 w q
. \, q- R& ^7 E/ ?( ~
而 對使用 DC power input 的設備, 適用 IEC 61000-4-29 DC power voltage DIP 法規. 另外 對於DC ripple 的驗證, 則適用61000-4-17法規.
! }" y1 Y/ i7 s5 u- f+ a
不知是否正確.
作者:
Bonny0752
时间:
2009-4-22 11:26
一般标准的前部分不是有一个SCOP吗?上面应该有规定的吧。
% N2 S$ O& N$ X- k$ }4 e" P4 X
发份61000-4-8的标准来看看?
作者:
longer
时间:
2009-4-22 15:37
晕哦!标准的scope最后写的很清楚呀!
8 F* x U% l, X/ u8 s4 C9 b
Other kinds of magnetic fields would be object of standardization:
$ a0 S+ @( F! T/ }
-
* Y1 @& d" F3 P& _7 w
-
4 ?0 G [+ A) b/ K1 o7 }+ G* X3 _7 K
-
! T8 y: u4 `! {- L9 ]' H9 ~0 u R
- DC field
作者:
sugizo0616
时间:
2009-4-24 09:34
rfsanshia大所提供資訊~~受益良多~~~!!
. u6 ?$ U# E$ g$ p% ]# h2 g
我原本一直以為DC POWER無法測試DIP~~~!!
作者:
louislin
时间:
2009-4-25 15:35
61000-4-8 Power-frequency magnetic field immunity test测试适用与否并不看产品是不是DC power input还是AC input。而是看产品内部是否含有磁敏感器件。例如像CRT,hall element这样的部件。