标题: 请教两种电源线缆的区别
请教“橡胶绝缘护套电源线”和“聚氯乙稀护套电源线”的区别。4 k: \4 d1 P/ ?% Z6 @  w6 L7 T
! k8 @% x/ H5 w9 E# ^8 o
分别在什么情况下使用?谢谢!
作者: wentao_1023    时间: 2009-2-10 08:32
引用第0楼beingo于2009-02-09 22:37发表的 请教两种电源线缆的区别 :: R% j" H$ n. |7 c
请教“橡胶绝缘护套电源线”和“聚氯乙稀护套电源线”的区别。
( b% Q- K; s4 S( f8 o) S! f3 T" V7 z) j/ l& m( f# U* f) M
分别在什么情况下使用?谢谢!

: k7 y& {7 I" q% U1 q, h“橡胶绝缘护套电源线”一般室外使用的,而“聚氯乙稀护套电源线”一般室内使用的,比如H03VV-F、H03VVH2-F、H05VV-F、H055VVH2-F都是“聚氯乙稀护套电源线”,而H03RT-F、H05RR-F、H05RN-F则是“橡胶绝缘护套电源线”。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-10 08:43
25.7中  轻型聚氯乙稀护套电源线的52号线不能使用在质量超过3KG的器具,质量超过3KG的器具应使用普通聚氯乙稀护套电源线的53号线
7 I3 S9 a1 a" \! c3 N/ ]7 o    聚氯乙稀护套电源线不应使用在正常使用过程中可能触及到11章试验温升超过75K的金属部件.
作者: playa666    时间: 2009-2-10 08:59
“橡胶绝缘护套电源线”与“聚氯乙稀护套电源线”相比,能承受较高温度,一般器具有较高表面温度时应采用“橡胶绝缘护套电源线”
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-10 09:00
引用第1楼wentao_1023于2009-02-10 08:32发表的  :% D2 z3 L5 r/ v- S/ ]* t+ y/ s7 E! M: H
! v4 p0 |# d- A) o' \

$ b! K7 \8 T; ^! n! T+ w“橡胶绝缘护套电源线”一般室外使用的,而“聚氯乙稀护套电源线”一般室内使用的,比如H03VV-F、H03VVH2-F、H05VV-F、H055VVH2-F都是“聚氯乙稀护套电源线”,而H03RT-F、H05RR-F、H05RN-F则是“橡胶绝缘护套电源线”。
现在很多家用高温的家用电器,如:电磁炉,微波炉都在使用“橡胶绝缘护套电源线”“H05RR型和H05RN型”,以前的电饭煲使用H03RT型,所以橡胶绝缘护套电源线还可以在高温下使用
作者: hncjy365    时间: 2009-2-10 09:01
橡胶绝缘护套电源线   一般能耐多高的温度呢?
作者: txlyilong    时间: 2009-2-10 09:08
H03VV-F、H03VVH2-F、H05VV-F、H055VVH2-F H03RT-F H05RR-F、H05RN-F
  @6 f" o+ d3 T, y$ j这里6 a9 c% g5 R' Q- y+ B
V----聚氯乙烯6 T; d6 W3 W4 S% C& d
R-----天然橡胶$ `1 @: H( u$ l9 \
N------氯丁橡胶0 c! x: T) w8 |9 s: b
T------代表什么了?
作者: jacky921    时间: 2009-2-10 09:12
PVC是热塑性,橡胶是热固性,两者的使用场合很大不同.  h& J+ ~0 X3 x: d. M
PVC和普通橡胶电线的耐温值一般默认为60度。但是在其他家电或灯具标准里,一般都是90度(非受压)。105度的VDE电源线没有的,最高也就90度。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-10 09:14
T--------Textile   braiding(棉纱编织)
作者: fuyong    时间: 2009-2-10 13:12
橡胶绝缘护套电源线一般是用在热状态的情况下比较多点,在国内一般上面标有IEC245(YZ),聚氯乙稀护套电源线的线上标有IEC227(RVV)的字样的
作者: lingyuns    时间: 2009-2-10 16:22
再来一个问题:
' j7 {. l8 A% j3 @  U    铁氟龙电线有没有标准的?型号是如何编的?
作者: maisie    时间: 2009-2-11 09:33
你想问哪个国家的标准号?
& ~7 k8 z: c( P% l- }8 B8 x2 m" C* Z) L! r5 ~
VDE: 0250: R$ a" B9 @2 R! g5 N: k5 _
UL: 758
4 N+ l% z# }. F# C% s... ...
作者: 小小黑    时间: 2009-2-17 16:58
只要电源线有可能接触60335-1中11章节温升超过75K的器具金属外壳就不能使用PVC线,可使用橡胶线
作者: leoluo    时间: 2009-2-17 17:02
引用第10楼lingyuns于2009-02-10 16:22发表的  :9 j# F2 Z3 @) G% P* G2 o/ f9 M
再来一个问题:' B) u. w/ n% z
    铁氟龙电线有没有标准的?型号是如何编的?
请不要在同一个主题上,问不同的问题.请另外用一个主题!谢谢!
作者: 菜鸟他大哥    时间: 2009-2-17 23:27
支持楼上的,乱问问题,瞎胡闹
作者: sinmk    时间: 2009-2-18 11:11
橡胶绝缘护套电源线”一般室外使用的,而“聚氯乙稀护套电源线”一般室内使用的,比如H03VV-F、H03VVH2-F、H05VV-F、H055VVH2-F都是“聚氯乙稀护套电源线”,而H03RT-F、H05RR-F、H05RN-F则是“橡胶绝缘护套电源线”。