哪位大侠能够举例对“固定布线”做个解释,这个概念我有点糊涂。
1 [! Q- X9 z- q1 q/ _5 V& @
+ w5 ?  ^) _+ Q2 B% n# o7 `; V是不是家里的灯具(除台灯)都是固定布线的?家用电器一般都是由电源软线连接的吧,有没有固定布线的?
作者: wwnw_007    时间: 2009-2-9 15:14
“固定布线”是指预先埋设的电线。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-9 15:27
60335.1  25.1    不打算永久连接到固定布线的器具,应提供有下述的电源连接装置之一:
$ z" t; R2 P+ D$ d% d: O& M1.装有一个插头的电源软线   一般的带电源线的器具
( n; J5 d0 b) ^# u4 @- }) J2.至少与器具要求的防水等级相同的器具输入插口    如电饭煲等器具/ K* k# F, D* q. L5 }1 F
3.用来插入到输出插座的插脚   如可冲电式的剃须刀
$ q, F! S) c- M& N1 w
" m( X! v5 Q6 W, p我认为不包含以上电源连接装置之一的器具,应是固定布线的器具,
  C4 k6 W' P2 n+ X: y6 V出口到法国的固定式电壁炉要求是接到固定布线的器具.
作者: txlyilong    时间: 2009-2-9 15:46
通俗点说就是不带插头的,如部分空调器,就是直接与电线固定连接的。
作者: 谦谦婉兮    时间: 2009-2-9 22:14
引用第3楼txlyilong于2009-02-09 15:46发表的  :
$ P  W3 s+ \) W通俗点说就是不带插头的,如部分空调器,就是直接与电线固定连接的。
4 M6 b% x6 Y  f+ d: P
直接与电线固定连接究竟是怎么接的?用线帽压在一起可以吗?这种连接方式也属于我们考查的范围吗?3 w+ F& |) C/ k  C' f! g# N

% b6 q$ m" A& `) y换句话说,我们需要对连接到固定布线的方式进行判定吗?例如判断它是X型还是Y型。
作者: txlyilong    时间: 2009-2-10 09:37
固定布线不是对器具说的。
0 V& s! r/ U  D# ?固定布线---是指预先埋设好的电线。(如家里墙壁上的电路)。+ |! c$ N* m0 Y0 W
对器具,则分永久连接连接到固定布线的器具,和不打算永久连接到固定布线的器具。
作者: wwnw_007    时间: 2009-2-10 09:41
引用第5楼txlyilong于2009-02-10 09:37发表的  :
- h$ d, l  o0 n& R固定布线不是对器具说的。4 e1 a4 M# ]% h+ A2 G
固定布线---是指预先埋设好的电线。(如家里墙壁上的电路)。# l0 E9 ?" N7 Z! f
对器具,则分永久连接连接到固定布线的器具,和不打算永久连接到固定布线的器具。
正确地说法,标准中也是如此描述的。
作者: fuyong    时间: 2009-2-10 13:09
器具本身是不带电源线的,器具与电源的连接依靠连接在预埋墙壁中的电源相连接的,通常在器具中是一组接线端子
作者: edenzhong    时间: 2011-3-27 17:37
受教
作者: 极品老工    时间: 2011-3-28 17:35
快热式电热水器、5P空调。