标题: 电脑电源用变压器检测用什么标准? [打印本页]

作者: tcuba    时间: 2007-8-9 14:46
标题: 电脑电源用变压器检测用什么标准?
小弟近日由于工作原因,接触到电脑电源用的变压器的检验,功率大概是0.065KVA/0.25KVA的,请问有没有知道用什么标准检验的?是不是用IEC60950标准,能不能用GB4943-2001标准的?
作者: barry    时间: 2007-8-9 15:23
引用第0楼tcuba于2007-08-09 14:46发表的 电脑电源用变压器检测用什么标准? :, w" O4 {5 ~1 I/ [
小弟近日由于工作原因,接触到电脑电源用的变压器的检验,功率大概是0.065KVA/0.25KVA的,请问有没有知道用什么标准检验的?是不是用IEC60950标准,能不能用GB4943-2001标准的?

5 b( B7 o1 G) ?% x& }国标可以用GB 4943-2001 或 GB 19212.185 Q1 ?  ?2 M+ u
/ Q! D; A: [( W
IEC标准可以用IEC 60950-1
作者: final_72    时间: 2007-8-9 15:28
EN60950
作者: kite130    时间: 2007-8-11 13:58
看你的电源销售区域了,
! u. a; U" K0 d$ B3 n( H, q, f
+ T& y2 p' e# @6 z$ u# K! nChina, GB49433 k# A% r1 t0 Z+ @6 f$ {1 s0 ?8 U
EU: IEC60950-1
  \2 s& k# d; |: a$ x& pUSA, Canada: UL60950-1, UL1446
作者: 台灣苦力    时间: 2007-8-22 17:14
不一定喔....我作過PC POWER 是60601
9 {, [$ m5 L- C6 E1 A% x所以看場所及用途
作者: kevin1946    时间: 2007-8-22 17:42
引用第4楼台灣苦力于2007-08-22 17:14发表的  :
3 _5 b0 Q% r7 C8 F- w. J% K不一定喔....我作過PC POWER 是60601
0 Y6 X& b2 c: I2 f  @, s  H所以看場所及用途
& j- k9 y1 K- ?
是看PC的场所和用途还是看power的场所和用途啊?这种情况下PC是否也应该用60601啊?
作者: 台灣苦力    时间: 2007-8-27 15:37
是看PC的场所和用途