安规网

标题: 请问,STW电线能代替SJ, SJT, SJO, SJOO, SJTO, or SJTOO吗? [打印本页]

作者: 追求卓越    时间: 2009-1-19 14:26
标题: 请问,STW电线能代替SJ, SJT, SJO, SJOO, SJTO, or SJTOO吗?
现在碰到电源线的规格是STW,但是要求是SJ, SJT, SJO, SJOO, SJTO, or SJTOO,
8 V$ j' G3 C% h# G6 J属性不一样,是否能够替代,不同属性之间,是否有优先级或从属关系?
作者: milighost    时间: 2009-1-19 14:50
首先你要理解电源线规格的每个字母的含义:
( d; h4 a% ?$ f$ F$ S! p8 Q3 KS:Service9 m) y3 p5 h0 C) t) V" R: d( }8 }
T:Thermoplastic
/ }9 F. c4 c& Z! _3 Y7 w! FW:Water Resistance4 w9 \3 Y9 Q) D# M0 [4 Q/ b6 ]1 p
O:Oil Resistance2 O* G+ |7 y. B  n' b( b
J:Junior$ v8 u( O8 x' I+ T' {$ q
0 R4 g( b. H. j- N- B
ST等级高于SJT8 a0 w2 B/ e  K3 v# ^
但是STW与STO就属于两种不同的应用了。1 R5 C* p; h0 L5 K  X" o/ ~
你能不能说明是哪一部标准哪一条的什么产品或什么应用环境?
作者: rene86    时间: 2009-1-20 09:18
你能不能说明是哪一部标准哪一条的什么产品或什么应用环境?
+ ~7 T" w' J3 V8 q# x5 m是不是不同的认证中的电源线什么都不一样的啊& V7 l; v4 l% u" ]
期待继续学习
作者: milighost    时间: 2009-1-21 10:20
引用第2楼rene86于2009-01-20 09:18发表的  :
0 Q* Y7 Y. F3 M你能不能说明是哪一部标准哪一条的什么产品或什么应用环境?( S8 P. G5 b( y' m) I; w, t% m( _" D
是不是不同的认证中的电源线什么都不一样的啊, g, Q1 v! {8 u5 e* d" l1 m: Q, i2 [
期待继续学习
选用何种电源线主要考虑的是,负载情况和使用环境。首先产品的额定电流应该和电源线的线径是有对应关系的,这一点应该各个标准都是一致的。另外,使用环境中如果有可能经常或者偶尔遇到水、经常或者偶尔遇到油,就要选用相应耐水、耐油的线。不同的产品在对应标准中会引导你考虑不同产品的使用情况。
作者: leoluo    时间: 2009-1-22 10:55
引用第0楼armstrong于2009-01-19 14:26发表的 请问,STW电线能代替SJ, SJT, SJO, SJOO, SJTO, or SJTOO吗? :7 x% \! a( X2 M7 a4 I. c4 O! U) v
现在碰到电源线的规格是STW,但是要求是SJ, SJT, SJO, SJOO, SJTO, or SJTOO,) [7 e# h# y& g
属性不一样,是否能够替代,不同属性之间,是否有优先级或从属关系?
能否代替要看看你的成品是什么.单独讲电线,上述的用途电线各有不同.
9 u' j, q' U6 ^/ o$ j. PST类是耐电压等级最高的,带W是指允许户外用途.
4 B9 F1 _0 j$ R" a带一个O的是只耐油电线,带两个O的是芯线和外被都耐油.你说能否取代就要看你成品要求了.
作者: wolfbloodjxl    时间: 2009-2-17 13:59
好像主要看用于什么吧?
- _4 ~3 D1 x9 s6 [* I5 {5 ST表示THERMOPLASTIC,
: k  D1 C  p" R0 I( q- }我印像中SJT是表示特软线.相对其它讲,其中的PVC等材料硬度较小.
9 z" S2 Y4 u& A5 h5 h# \ST类的额定电压为600V,其它的为300v
( {, o4 z8 a9 p2 J7 O所以前面几位说的对,看你应用在什么样的地方了.




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2